tavukhane soğutma sisteminde kullanılmak üzere hız kontrol cihazını termostat vb. bir cihazla muhtemelen bu pt100 olacak ayarlamak istiyorum.bunun hakkında bana yardımcı olabilecek arkadaşların yardımlarını bekliyorum.örnek olarak derece 32 olunca asm'ler %100 hızla çalışacak derece 26ya indiğinde %50 olacak,22ye inince %30 olacak gibi yardımlarınızı bekliyorum ....
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bahsettiğiniz uygulamada anladığım kadarıyla asıl önemli olan soğutacağınız ortamın sıcaklığının belli bir değerde sabit kalmasını istiyorsunuz. Bunu VACON invertörle PID uygulamasıyla çok rahat bir şekilde yapabilirsiz.
Ortam sıcaklığı termostat vb. 0-20 mA yada 0-10 V çıkış şeklide veren bir sensörle VACON invertörün analog girişine girilir. Ortam sıcaklığının kaç derece olması isteniyorsa bu değer VACON'a set değeri olarak girilir. VACON invertör motorunuzun sensörden aldığı bilgi ile set değerini karşılaştırarak devrini ayarlar.
Altiver 61 ile PID kontrol öneririm ATV61 pompa ve fan uygulaması için özel üretilmiştir doğrudan sıcaklık girişi vardır parametreleri dahi ayarlanmıştır. sadece kullanacağınız sisteme göre bir kaç küçük ayarlama yapmanız yeterli olacaktır. kontrol paneli türkceleştirilebilirdir