ıkı borulu fon-coıl sıstemı ıle havalandırma yapan bır sırkette calısmaktayım.bına 5 katlı olup kazan daıresı bodrum kattadır.sogutma grubu olarak da chıller sıstemı kullanılmaktadır.sımdı arkadaslar her katın sogutması gayet ıyı duzeyde yalnız en ust katta sıstemden randıman alamamaktayım.fancoıller hergun gun asırı hava yapmaktadır.bu netıcede her gun havasını almak gerekmektedır.bana nasıl yardımcı olabılırsınız.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
en son katta kolon hattın ve chiller grubunun bulunduğu yerde en üst kısma otomatik brüşör tak bir genleşme tankların çalışıyormu onları kontrol et derim kolay gelsin
 
Elbetteki hava durduk yere olmuyor, arkadaşın dediği gibi gerekli yerlere otomatik hava alma sistemini ilave ettikten sonra, sisteminde ciddi bir kaçak arama çalışması yapmalısınız, ayrıca mutlaka otomatik su doldurma sistemi gerekli olacaktır eğer kaçağın yerini bulamazsanız. kolay gelsin.
 
ustam sen en iyisi çatıda bulunan genleşme tanklarına bak birde kazan dairesinde bulunan dinamoların keçelerini kontrol et su kaybın olabilir
 
tesekkur ederım yardımlarınız ıcın genlesme tankının ıcındekı samrel patlamıs bunu tespıt ettık tankın ıslem gormedıgını farkettık
 