Merhabalar,
Sistemin ilk dolumundan sonraki veya su eklenmesinden sonraki havasını düzgün bir şekilde atabildiğinizden eminseniz, fakat buna rağmen sistemde sürekli olarak hava oluşmaya devam ediyorsa, diğer birçok arkadaşımızın da belirttiği üzere sistemde kesinlikle su kaçağı vardır. Zira basınçlandırılmış kapalı bir sisteme hava girebilmesi için, sistemden su boşalması şarttır. Bu durumda bazı arkadaşlarımızın belirttiği üzere su kaçağı olabilecek yerlerin kontrolünü yaptıysanız ve oralardan su kaçırmadığına eminseniz şayet, bu durumda fan coillerden su kaçırma ihtimalini de göz önünde bulundurarak tüm fan coilleri (özellikle hava birikmesi bulunan katlardaki fan coilleri) kontrol etmelisiniz. Daha önceki tecrübelerimden gördüğüm kadarıyla, fan coil cihazlarının bataryalarında delik bulunduğu takdirde, buradan çıkan su ise yoğuşma tavasına döküldüğünden ve oradan da drenaj hattına devam ettiğinden su kaçağını dışarıdan tespit etme imkanınız olamaz. Bu durumda fan coillere tek tek çıkıp yoğuşma tavalarının içine elinizi sokup, içeride ılık veya sıcak su olup olmadığını kontrol ediniz.
Fakat sistemde su kaçağı olmadığı kesin ise, bu kez de sistemde ilk dolum da bulunan havanın tamamını atabildiğinizden emin olmalısınız. Bunu içinde size bazı yöntemler tavsiye edebilirim. Fan coil bataryalarını kontrol edip sorunu çözemezseniz, tekrardan cevap yazarsanız nacizane yardımcı olmaya çalışırım.
Herkese saygılarımla,