burada kaç bina ve kaç şebeke olduğu sorun değil bunun sonu yok sadece tesisatlarını uygun şekilde yapmalısın
çalıştırma olayıda basit buradan çizim gönderemiyorum
[email protected] mail atarsan yada irtibata geçersen yardımcı olabilirim
normalde kanuni olarak her sayca 2 tane kontaktör koyup bir enversör yapmalısın
jeneratörü sayaçtan sonra gireceğin için şebeke ile uzak yakın bir ilgisi yok
jenretarün çalışmasına gelince eğer jeneratörün otomatik start modulu remote start ile çalışabiliyorsa (uzaktan start ) kolay bir adet gerilim kontrol rölesi koyup
Elektrik kesildiğinde jeneratöre sinyal göndermen gerekli
yok modul buna uygun değilse yapman gereken jeneratöre kaç şebeke var ise o adette röle koyup referans voltajlarını seri olarak geçirecek sonra karta vereceksin .
hali ile her hangi bir şebek kesildiğinde rölesi açacak ve kartın referansını kesecek jeneratör şebekyi yok sayıp devreye girecektir
bu ve bunun gibi miyon çözüm mevcut
kolay gelsin