Fatek PLC'ye Ethernet Modül İle Bağlanma

bsfrot

Paylaşımcı üye
Katılım
14 Ara 2010
Mesajlar
522
Puanları
149
Merhabalar,Yıllardır fatek programlıyorum şükür bir sorununu görmedim.

Yalnız ilk olarak PLC ye ethernet modülü üzerinden bağlanıp gerektiğinde müdahale edebileceğim.
Bunun için programsal olarak adım adım yapmam gerekenler nelerdir.Deneyimli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
* Öncelikle PC ile PLC Ethernet modülü arasında RJ45 Düz bağlantı kablosu ile bağlantı kurman gerekiyor.
* PC nin Ağ Bağlantı ayarlarından TCP/IP ayarını yaparak, PC ne sabit bir IP tanımla. Tercihen "192.168.1.1" IP adresini verebilirsin. Alt ağ "255.255.255.0" olarak ayarla
* Bağladığın ethernet modülünün IP adresi fabrika çıkışı "192.168.1.3" tür. Aşağıdaki program ile PLC nin hem IP adresini görebilirsin, istersende değiştirebilirsin.
http://www.fatek.com/Download Page/English/Ethermet Module/ether_cfg_V21_B50519.exe
* Bunları yaptıktan sonra Winproladder üzerinden Online ol seçtiğinde, ekrana gelen pencereden Connection Name altından FATEK-TCP seç. Edit kısmından PLC nin IP adresini ayarla ve OK demen yeterli.

Umarım karışık olmamıştır.

İyi çalışmalar
 
teşekkürler bu şekilde deneyeceğim..sorun olursa tekrar yardımlarınıza başvururum.
 