Merhabalar,Yıllardır fatek programlıyorum şükür bir sorununu görmedim.

Yalnız ilk olarak PLC ye ethernet modülü üzerinden bağlanıp gerektiğinde müdahale edebileceğim.
Bunun için programsal olarak adım adım yapmam gerekenler nelerdir.Deneyimli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
 
* Öncelikle PC ile PLC Ethernet modülü arasında RJ45 Düz bağlantı kablosu ile bağlantı kurman gerekiyor.
* PC nin Ağ Bağlantı ayarlarından TCP/IP ayarını yaparak, PC ne sabit bir IP tanımla. Tercihen "192.168.1.1" IP adresini verebilirsin. Alt ağ "255.255.255.0" olarak ayarla
* Bağladığın ethernet modülünün IP adresi fabrika çıkışı "192.168.1.3" tür. Aşağıdaki program ile PLC nin hem IP adresini görebilirsin, istersende değiştirebilirsin.
http://www.fatek.com/Download Page/English/Ethermet Module/ether_cfg_V21_B50519.exe
* Bunları yaptıktan sonra Winproladder üzerinden Online ol seçtiğinde, ekrana gelen pencereden Connection Name altından FATEK-TCP seç. Edit kısmından PLC nin IP adresini ayarla ve OK demen yeterli.

Umarım karışık olmamıştır.

İyi çalışmalar
 
teşekkürler bu şekilde deneyeceğim..sorun olursa tekrar yardımlarınıza başvururum.
 