sayın crespo hesaplamalarla ve başka konulara takılmadan sisteminizde mevcut olan motorları vede sistemi burada açıklayınız.
1-sistemde mevcut olan arızadan dolayı kondansatörleriniz gereginden dolayı devrede kalmaktadır.bunun sebepleri
a)sistemde kullanılan rölede meydana gelen arıza
b)sistemde mevcut olan akım trafosunun arızalanması
c)sistemde mevcut olan kondansatörleri devreye sokup cıkaran kondansatörlerin arızalı olması
d)sistemde ilk devreye giren kondansatörün değerinin yüksek olması veya devreye alma ve devreden cıkarma zamanlarının doğru ayarlanmamış olması
e)bazen yanlışlıklada olsa yapılan ki eski sistemse röle üzerindeki auto manuel anahtarının manuelde bırakılmış olması vede bununda sistemde asırı kondansatör almış durumda bırakması
f)sistemde monofaze sistemler olmasına rağmen sizin hale tek akım trafosuyla kompanze yapmaya calışmanız .
g)sistemde kapasatif etkisi fazla olan ups vede benzeri sistemlerinizin olması bunun sonucunda sistemin kondansatör almasada fazla endüktif enerji cekmesi
2)bu yukarıda saydıgım kontrollari yapınız.ayrıca sabah belli bir saatte sayac degerlerini kaydediniz.akşam bunları tekrar alarak karşılaştırınız .gece içinde aynısını yapınız.sistemin gecemi gündüzmü sorunlu olduğunuda saptayınız
Trafonuzda trafo kayıpları için konulan sabit kondansatör varmı?Bu kondansatörün değerini kontrol edin.OG.den ölçmelerde trafoya konulan sabit kondansatör değeri çok yüksek oluyor trafo tam yükte çalışmadığı zamanda bu kapasitifi yazdırıyor.Birkaç tesiste benim başıma böyle olaylar geldi.