Faturada Büyük Ceza

bunu normal yapsaydınız Elektrik faturanız daha fazla gelirdi reaktif bedelin bununla alakası yok
 
Sistem normal olsa tarifesiz daha kabarık gelir diyorsunuz. Düz hale gelse belki düşer diye düşündüm yinede saaolun.
 
sayın crespo hesaplamalarla ve başka konulara takılmadan sisteminizde mevcut olan motorları vede sistemi burada açıklayınız.
1-sistemde mevcut olan arızadan dolayı kondansatörleriniz gereginden dolayı devrede kalmaktadır.bunun sebepleri
a)sistemde kullanılan rölede meydana gelen arıza
b)sistemde mevcut olan akım trafosunun arızalanması
c)sistemde mevcut olan kondansatörleri devreye sokup cıkaran kondansatörlerin arızalı olması
d)sistemde ilk devreye giren kondansatörün değerinin yüksek olması veya devreye alma ve devreden cıkarma zamanlarının doğru ayarlanmamış olması
e)bazen yanlışlıklada olsa yapılan ki eski sistemse röle üzerindeki auto manuel anahtarının manuelde bırakılmış olması vede bununda sistemde asırı kondansatör almış durumda bırakması
f)sistemde monofaze sistemler olmasına rağmen sizin hale tek akım trafosuyla kompanze yapmaya calışmanız .
g)sistemde kapasatif etkisi fazla olan ups vede benzeri sistemlerinizin olması bunun sonucunda sistemin kondansatör almasada fazla endüktif enerji cekmesi

2)bu yukarıda saydıgım kontrollari yapınız.ayrıca sabah belli bir saatte sayac degerlerini kaydediniz.akşam bunları tekrar alarak karşılaştırınız .gece içinde aynısını yapınız.sistemin gecemi gündüzmü sorunlu olduğunuda saptayınız
 
Trafonuzda trafo kayıpları için konulan sabit kondansatör varmı?Bu kondansatörün değerini kontrol edin.OG.den ölçmelerde trafoya konulan sabit kondansatör değeri çok yüksek oluyor trafo tam yükte çalışmadığı zamanda bu kapasitifi yazdırıyor.Birkaç tesiste benim başıma böyle olaylar geldi.
 
Değerli Arkadaşlar verdiğiniz bilgilerden dolayı çok tşk ederim. Kontrolle başlayacağım herşey için saolun.
 
Siemens PLC formunda EFAP programı var.Bu program ile ceza durumunu görebilir ve takip edebilirsin.
 
Trafonuz 1600 kVA akım trafonuz 30/5 mi? Şu anda çektiğiniz anlık aktif güç 4,5 kW, endüktif güç 2,5 kVAR gözüküyor. Sabit bir 2 kVAR kondansatör takarsanız durum düzelir gibime geliyor.
 
Nisandan itibaren fiyatlar değişmiştir.Programı yenileyebilrsek memnun oluruz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,663
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst