faturamızı inceleyebilir misiniz?

arkadaşım ups lerde kapasitif güçtür belki bundan kapasitife kayıyor olabilir nacizane..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım ups lerde kapasitif güçtür belki bundan kapasitife kayıyor olabilir nacizane..

Her UPS kapasitif akım çekecek diye bir kural olduğunu düşünmüyorum. Sorun yerinde incelenmeden de kafadan atma yöntemlere başvurmak ben ce yanlış. Acilen teknik bir ekip tarafından araştırılması gereken bir sorun var ortada.
 
arkadaşım stil elektrikten yazıyorum adım ibrahim panoyu görmeden teklif verilmes ama ortalama fiyat 2000 tl yi bulur gelir bir kesşif yaparım yerim cahaloglunda **** *** ** ** ararsan keşif yaparım teklif veririm tşk
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşım senin kapasitif cezan var 206 tl civarında senin dediğin işlem bina işi olduğu için rölenin ayarları iyi olması lazım birde monofaze kondansatörler olması lazım tabi buna uygun rölen olması lazım sana entes rg3 12c rölesini öneririm iyi çalışmalar
 
arkadaşım sana kapasitif geliyor eger kompansazyon panosunda kapasitörleri düzgün ayar yapmadıgsalar bunu ödersin eger yerin istanbulda ise mesaj bırak ararım seni tşk
 
Geçen sene bir düzeltme ile ceza azaldığına göre muhtemelen yapışık bir kontaktör vardı, ancak ceza sıfırlanmadığına göre ya yük dengesizliği var yada UPS kapasitif etki yaratıyor. Bazı UPS ler kapasitif bazıları endüktif etki yaratıyor, bu tasarımlarına göre değişir. Siz bir ölçüm yaptırıp kapasitif yük varmı (UPS gibi) yada yükleriniz dengesizmi baktırın. şönt reaktör ile sorununuzu çözeyim derken de, dengesiz yükleriniz varsa, endüktiften cezaya girmeyin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…