Faz 3 akım trafosu rölede sıfır gösteriyor

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
199
Puanları
1
Yaş
46
TEİAŞ trafo merkezinden pigeon hat ile besleniyoruz, bağlantı giriş fiderinden sonra ölçü, Kublaj step up trafoları, iç ihtiyaç trafosu şeklinde, gerilim 6,3 kV düşürülerek tesise dağıtılıyor, zaman zaman bizim ölçüdeki röledeki ı3 akımı sıfır oluyor ve 34,5 kV Kublaj a toprak arıza akımı hatası geliyor. Bu durumda TEİAŞ trafo merkezinde de ı3 akımı sıfır görülüyor. Nedeni ne olabilir
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20210909-WA0009.jpg
    135.3 KB · Görüntüleme: 20
  • IMG-20210909-WA0010.jpg
    240.1 KB · Görüntüleme: 20
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Rölenizde,% akım farklılığı koruması set
değeri varsa ( muhtemelen var ) , açma
ondan geliyor olmalı.Bu koruma,fazlardan
1 -2 tanesinin eksik veya set edilen % fark-
lılığında,devreyi açmak için kaliteli röleler-
de ( Schneiderlerde de var mesela ) olan
bir korumadır.Bu ayarı gözden geçirme-
nizde yarar var.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…