Güç Trafosu Nötr Akımı ?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MRYASİN
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

MRYASİN

Üye
Katılım
4 Tem 2018
Mesajlar
6
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar öncelikle uzun zamandır bu forumu takip ediyor ve bilgimi artırıyorum sizler sayesinde merak ettiğim bi konu var yardımcı olursanız sevinirim.

154/34,5 kV 100MVA trafolar üçgen üçgen bağlantıya sahip değil midir?
Bu trafoların çıkışında R-S-T faz akımlarını röle üzerinden görebiliyoruz ama bu faz akımlarının yanında nötr akımı da var bu nedir merak ettiğim bir konu normalde gördüğüm akımları yazayım

R-319A
S-357A
T-400A
Nötr-130A

Burada nötr akımı nasıl oluşuyor ve bu nasıl ölçülür?
nasıl ölçülür diye sormamın nedeni ben şalt çıkışı kablolardan pens ampermetre ile ölçtüğüm zaman sadece fazları ölçebiliyorum peki nötr nasıl ölçülür yada ölçülebilir mi ?

ve yukarıda da görüldüğü gibi akımlar arası dengesizlik fazla bu dengesizliğin nedenleri nelerdir?
 
Merhaba, Üçgen/Yıldız bağlıdır. 34,5 kV tarafına faz-toprak kısa devre akımını sınırlamak için havai hat çıkışlı merkezlerde 60 ohm, kablo çıkışlı merkezlerde 20 ohm direnç trafonun yıldız noktasına bağlanmıştır.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,499
Mesajlar
971,888
Kullanıcılar
459,547
Son üye
necipbkr

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst