sevgili ustalar, ben tedaş arıza servisinde çalışıyorum geçenlerde direk tipi bir tırafonun panosunu değiştirdik. Bütün bağlantıları bitirdik enerjiyi sadece panoya kadar verdik her şey normal TMŞ yi kaldırdığımızda orta fazın kaybolduğunu gördük. Biz bağlantı gevşekliği sanıp tekrar kontrol ettik ama hiç bi sorun yoktu. toprağa kaçırıyo desek aşırı bi akım görürdük oda yoktu. Çareyi tesadüfen trf sayacının gerilim uçlarını kesmekle bulduk, fazı o kaybediyomuş. Tamam ama BU FAZ NEREYE GİDİYOR...

Bu arada ekleyeyim aynı arızayı başka TR lerde de gördük. bi şekilde yapıyoruz ama buna neden olan şeye aklımı erdiremedim!!!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sevgili ustalar, ben tedaş arıza servisinde çalışıyorum geçenlerde direk tipi bir tırafonun panosunu değiştirdik. Bütün bağlantıları bitirdik enerjiyi sadece panoya kadar verdik her şey normal TMŞ yi kaldırdığımızda orta fazın kaybolduğunu gördük. Biz bağlantı gevşekliği sanıp tekrar kontrol ettik ama hiç bi sorun yoktu. toprağa kaçırıyo desek aşırı bi akım görürdük oda yoktu. Çareyi tesadüfen trf sayacının gerilim uçlarını kesmekle bulduk, fazı o kaybediyomuş. Tamam ama BU FAZ NEREYE GİDİYOR...

Ben bu işlerden anlamam ama , tmş yi kaldırdığınızda, devrede yük oluyor mu? Yoksa tek yükünüz, sayacın gerilim trafosu mu? Belki de, sayacın gerilim trafosunu kestiğinizde, faz geldi gibi gözüktü ama, aslında başka bir yük devreye girince, faz yine kaybolacak, olabilir mi?
 
bu konu ile alakalı bende bir konu açmıştım FAZ NÖTR KAYIP başlıklı bir konu arkadaşlar kısmi olarak sorunu ustalarımıız anlatmıştı çözümü ise kaybolan faz demir Şebeke veya topraklama ile kısa devre den kaynaklanıyordu çatıya temas eden ucu bulup sorunu hallettim ama bence işletme topraklaması zayıf veya pano ve direk topraklamasının direnci çok yüksektir buda bir faktördür yine uzman arkadaşlarımızında görüşü önemli FAZ NÖTR KAYIP konusunu incelerseniz orada detaylı bilgi veriyor ustalarımız
 
mrb yavuz bey kaybolan faz topraklamayla yada başka bir şekilde başka bir şeyle kısa devre yapması durumunda belki anlık kaybolma olabilirim ama neticede ya kesiciler devreyi acar yada en zayıf yerden hattı patlatır benim kişisel görüşüm bu
 
mrb yavuz bey kaybolan faz topraklamayla yada başka bir şekilde başka bir şeyle kısa devre yapması durumunda belki anlık kaybolma olabilirim ama neticede ya kesiciler devreyi acar yada en zayıf yerden hattı patlatır benim kişisel görüşüm bu

bazan topraklamanın zayıf olduğu yerlerde akım toprağa akarak enerji tüketir herzaman olağan birşey dikkat edersen arkadaş direk tipi pano diyor belki direkle faz yada toprak arasında kısa devre var aynısı benim başıma geldi og yada yg topraklamasından bahsetmiyok EMODİYATÖR ustamın bu fikride mantıklı bence nötr hattının faz olmasının işlemte topraklamasının zayıf olmasından kaynaklandığını sanmıyorum bu sık karşılaşılan bir arıza çeşidi işletme topraklaması çok güçlü olsa dahi fazın birinin herhangi bir nedenle toprağa zayıf teması trafonun yıldız noktasını kaydırır ve nötr de elektirik görürsünüz ve arızalı faz sıfırlanır nötr olmaz eğer arıza trfaoya çok uzak bir noktada meydana gelmişse telin direncinden dolayı nötrde daha az voltaj olur hatta sıfırlanan fazdaki yükler düşük voltajla çalışabilir
 
Sistemin elden geçirilmesi gerekir. Gerek topraklama, gerekse bağlantılar. Bendeki ilk çağrışım, nötr kayması...;)
 
Kablo, dirençli bir şekilde gövdeye temas etmekte gibi. Benim de başıma gelmişti böyle bir arıza. Hastanedeki UPS prizlerinden birisinde dirençli bir faz-nötr teması vardı (Priz gövdesi iletime geçiyordu.). Sigorta atmıyordu ama faz da kayboluyordu. Arıza noktasını bulunca durum düzeldi.
 
Kablo, dirençli bir şekilde gövdeye temas etmekte gibi. Benim de başıma gelmişti böyle bir arıza. Hastanedeki UPS prizlerinden birisinde dirençli bir faz-nötr teması vardı (Priz gövdesi iletime geçiyordu.). Sigorta atmıyordu ama faz da kayboluyordu. Arıza noktasını bulunca durum düzeldi.

üstad direnç üzerinden faz-nötr teması demek le prize bir ampül bağlamak aynı şey. niye sorun oluyorki?
 