etkga Üye Katılım 3 Eyl 2016 Mesajlar 292 Puanları 6 Yaş 46 10 Ağu 2017 #1 arkadaşlar merhaba bizim kuyu panosunda faz koruma rölesi bozuldu değişti ama üstünde kırmızı led yanıyor sebebi nedir
arkadaşlar merhaba bizim kuyu panosunda faz koruma rölesi bozuldu değişti ama üstünde kırmızı led yanıyor sebebi nedir
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 10 Ağu 2017 #2 Rölenin 2 fazının yerini değiştirin.Motorunuzun normal yönde olduğundan emin olun.Röle çıkış kontaklarını,yeni duruma göre değiştirmeniz gerekecek ! Son düzenleme: 11 Ağu 2017
Rölenin 2 fazının yerini değiştirin.Motorunuzun normal yönde olduğundan emin olun.Röle çıkış kontaklarını,yeni duruma göre değiştirmeniz gerekecek !
Konu Sah etkga Üye Katılım 3 Eyl 2016 Mesajlar 292 Puanları 6 Yaş 46 11 Ağu 2017 #3 hocam motor ters yönde gidiyordu biz bunu sigortadan iki fazın yerini değiştirerek çözdük fakat röle kırmızı yanıyor bir problem yaratırmı kuyumotoru şuan normal atıyor suyu. fazı eskisine çevirirsek atmıyor
hocam motor ters yönde gidiyordu biz bunu sigortadan iki fazın yerini değiştirerek çözdük fakat röle kırmızı yanıyor bir problem yaratırmı kuyumotoru şuan normal atıyor suyu. fazı eskisine çevirirsek atmıyor
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 11 Ağu 2017 #4 Sadece , röle girişindeki 2 fazı ve kontak çıkışını değiştireceksiniz. Son düzenleme: 11 Ağu 2017
Konu Sah etkga Üye Katılım 3 Eyl 2016 Mesajlar 292 Puanları 6 Yaş 46 11 Ağu 2017 #5 peki bu motor yönünü etkilemez mi
Teknisyen063 Üye Katılım 4 Ara 2012 Mesajlar 547 Puanları 1 11 Ağu 2017 #6 etkga' Alıntı: peki bu motor yönünü etkilemez mi Genişletmek için tıkla ... sadece faz korumadan değişirsen motor yönü değişmez
etkga' Alıntı: peki bu motor yönünü etkilemez mi Genişletmek için tıkla ... sadece faz korumadan değişirsen motor yönü değişmez