Faz Koruma

Katılım
2 Haz 2009
Mesajlar
74
Puanları
1
Yaş
41
selam ustalar herkese iyi çalışmalar

sorum şu çalışdığım şirketde 100 e yakın motor mevcut panoları 3 erli 4 erli bazılarıda 2li şimdi eski elektrikçi profeserlör panolardaki bütün faz korumaları sökmüş yeni motor kurarken bile eklenmemiş ? ben bu eksiği tamamlamak istiyorum faz korumaları her panoya 1 adet olarakmı yada her motora bir adet olarakmı bağlamam gerekir

saygılar iyi çalışmalar
 
Faz koruma rolesi bir tesisisin ana kontaktör girişindeki voltaj düşmesi veya yükselmesi durumunda ayrıca fazlardan birinin kesilmesi
durumda ana kontaktör devre dışı kalması ve tesisi korumak için bir adet kulanılır.
ama sen istersen her panoya veya her motor için ayrı ayrı kulanabilirsin hata motor bağlantı kaplosuna bağlarsın kontaktörde olabilecek arıza için
tabi maliyet artar.
 
faz koruma her motora ayrı ayrı bağlanır benim bildiğim
 
15 KW’ dan küçük güçlü motorlarda, bir fazın kesilmesi, kısa sürede aşırı akım yaratmaz. Bu durumda, motorun çektiği akım ve statordaki ısı artacağından, termik röle veya termistör röle, hatta sigorta görev yaparak devreyi açar. Ancak açma süresi biraz gecikmelidir. Oysa, 15KW ve daha büyük motorlarda, bir fazın kesilmesi halinde stator sargılarının sıcaklığı, çok kısa sürede izin verilen nominal sıcaklığı geçer. Bu tip motorlar,mutlaka iki faza kalma korumasına sahip bulunmalıdır. 15KW’dan daha küçük güçlü motorlarda da faz koruma rölesinin kullanılması koruyucu şalt malzemenin ömrü açısından faydalıdır.
Güç devresinde üç fazlı sigorta çıkışında bir faza ait kablo gevşeyebilir, sigorta bir fazı geçirmeyebilir. Bu nedenle Her motor grubu için özellikle 15kw üstü motorlar için faz koruma rölesi kullanmak gerekir.
 
merhaba arkadaşlar,
Afedersiniz faz korumaları motor bağlantı kablosuna bağladığımızda nasıl çalışacak izah edermisiniz rica etsem
 
merhaba arkadaşlar,
Afedersiniz faz korumaları motor bağlantı kablosuna bağladığımızda nasıl çalışacak izah edermisiniz rica etsem
ptc-baglantili-faz-koruma-rolesi.jpg
 
masraf yapma bugüne kadar nasıl çalıştıysa öyle çalışsın eskilerin bir bildiği vardır
 

her motor için ayrı ayrı kulanabilirsin hata motor bağlantı kaplosuna bağlarsın kontaktörde olabilecek arıza için



Ahnur böyle demiş o yüzden sordum yanlış mı anladım diye

Kontaktörün motor tarafından faz bilgilerini alamazsın çünkü ilk çalışmayı yaptıramazsın fazları görmeden röle 2-3 kontağını kapatmaz. Kontaktör ve sonrası için termik koruma devrede zaten motor koruma rölesi faz gerilimlerindeki dengesizliklerde de açmakta yani kontaktörde bir fazın geçirmemesi neticesi oluşacak gerilim değişiminde röle devreyi açtırır.
 
Faz koruma rolesi bir tesisisin ana kontaktör girişindeki voltaj düşmesi veya yükselmesi durumunda ayrıca fazlardan birinin kesilmesi
durumda ana kontaktör devre dışı kalması ve tesisi korumak için bir adet kulanılır.
ama sen istersen her panoya veya her motor için ayrı ayrı kulanabilirsin hata motor bağlantı kaplosuna bağlarsın kontaktörde olabilecek arıza için
tabi maliyet artar.
Yukarıda kırmızı renkle yazılı bölüm şimdi kulanılmayan bir sistem bu nedenle hepinizden özür dilerim.
Yetmişli yıların başında uzaktan kumanda develer pek yoktu sistemler mekanik olarak manuel olarak çalıştırılırdı.faz koruma rolesi olmadığından kendimiz faz gösterge devresi yapardık ana şalter girişine bağlardık. bazı sistemlerde motorun çalıştığını görmek için
motoru çalıştıran şalterin çıkışına bağlardık .
ordan kalma bir alışkanlık üzerine yazmışım , yanlış bilgilendirdiğim için hepinizden tekrar özür dilerim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,124
Mesajlar
933,330
Kullanıcılar
453,197
Son üye
Emre5212

Yeni konular

Geri
Üst