Faz nötr arası 26volt !!!!

engin0732

Üye
Katılım
8 Mar 2018
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba Meslektaşlarım

Kapalı olan grup prizimde faz nötr arası 26volt enerji gördüm . Prize enerji verince 220 normal görünüyor ama enerjiyi kesince 26volt görüyorum. Arıza neden kay aklı olabilir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba Meslektaşlarım

Kapalı olan grup prizimde faz nötr arası 26volt enerji gördüm . Prize enerji verince 220 normal görünüyor ama enerjiyi kesince 26volt görüyorum. Arıza neden kay aklı olabilir?
Kapalı dediğiniz grup prizde anahtar varsa kontaklarında problem var temassızlık sonucu böyle ölçümler alıyorsunuzdur yok duvardaki prizde diğer alanlarda da böyle bir problem varsa problemin adı dengesiz yük dağılımı( ,düşük ihtimal trafo kaynaklı da olabilir ya da üç faz dağıtımı dengesizdir) .Üç fazı da ölçmek lazım aynı ölçümleri alıyorsak fazların amper değerlerine bakmak lazım dengesizlik toleransı aşıyormu,faz dengesizliği aynı saatlerde olmayabilir buna da dikkat edilmeli.Kısaca arızayı tanımlayıp tespit yapabilmeniz için daha fazla ölçüme ihtiyaç var, kolay gelsin.
 
Çok teşekkürler ağzınıza sağlık
 