Faz nötr arası 28 volt ?

Katılım
27 Haz 2018
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
25
Arkadaşlar çok acil yardıma ihtiyacım var
Babaannemin katında Elektrik tesisatı çok sıkıntılı (hep parça parça tesisat heryeri ekli) dün akşam lambası, prizi çalışmamış sabah faz nötr arası ölçtüm (toprak yok) 28 volt okudum ve kontrol kalemi ile test ettim faz çok parlak yanıyor nötr'de az bir ışık var kalem nötr'de iken lamba anahtarını açıyorum nötr hattı da parlak yanmaya başlıyor... Arkadaşlar nötr hattı kopmuş ve ya oksitlenmiş değil mi ?
 
Faz nötr arasındaki ölçümü nereden yaptınız acaba.
Tali panoya gelen ana hattı ölçerseniz burada 220 volt varsa şayet,
Daire içindeki dağıtımda bir nötr kopukluğu olduğunu kesinleştirmiş olursunuz.
 
Cevabın için sağ ol usta dün buldum arızayı;
balkonun altında duy var bahçe lambası ampulü yok kullanılmıyor geçen balkonu yıkandı oksit yapmış nötr kablosu prizi ölçüyorum 100 volt civarı var daha sonra uzatma ile baska prizden çektim notru ölçtüm 225 volt okudum faz'a dokunduğumda çarptı daha sonra buat'a gelen nötr kablosunu iptal ettim diğer buattan klavuz ile yeni nötr kablosu cektim sorun çözüldü konu kilit
 
Çok güzel sorun çözülmüş hayırlı olsun
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…