faz toprak kısa devresi ve nötr ün faz olması?

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
en son ölçümde 0,3 ohm çıkıyor. yani çok iyi.
faz toprak arızasında sigorta atmamasının nedeni sigorta değeri yüksek galiba ondan atmıyor. sıfırlama yok.

alıntıladığım bu iki yazı birbirine ters düşüyor.
toprak geçiş direnci 0.3ohm için çok iyi demişsiniz. asla söylediğinize yanlış diyemem fakat siz neye göre iyi dediniz. sigorta yüksek olduğu için atmıyor dediğinize göre topraklama için 0.3ohm yüksek değer gibi görünüyor.
topraklama geçiş direnci sadece yaptığınız hesaplamalarda bulduğunuz değere eşit ya da altındaysa çok iyidir. aksi taktirde 0.03 ohm dahi ölçseniz, hesaplama sonucunda sınır 0.02 çıksa değer çok kötüdür demek olur. 2 ohm 4 ohm 5 ohm gibi kabul değerlerle çok iyi demek doğru değildir.

kaçak akım rölesi takmak elbette çözüm olur. ancak hem her yere kaçak akım takamıyoruz tesis çok büyük, önemli yerlerin hepsinde var

ayrıca tesisin büyük olması kaçak akım rölesi takmamak için bahane olmamalı. kaçak akım rölesi insan ehemmiyeti açısından önemli. Böyle bir durumda maliyet düşünülemez. o kadar büyük bir tesis yaparken, 50 liralık kaçak akım röleleri çok gelmemeli. önemsiz görülen bir yer büyük kazalara sebep olabilir.
 
merhaba,

öncelikle alçakmühendis arkadaşın topraklama direnci ile ilgili yaptığı yorumlara katılıyorum. Ölçülen toprak değeri tesise göre iyi veya kötü şeklinde yorumlanabilir. Şimdi polat135 arkadaşın problemi ile ilgili olarak da kullandığın dağıtım sistemin nedir? TN-S mi TN-C mi? Yada kullandığın sigortanın tipi nedir? Ayrıca nötr voltajı ne kadar yükseliyor, hatalı fazdan akan akım değerleri ve senin faz- nötr kablo dirençlerin değerlerini ölçebilirsen çözüme çok daha hızlı yaklaşmış olacaksın. AG parafudur hatasına daha önce hiç rastlamamıştım ancak olma ihtimali yüksek bir durum sn.fahri yetiş'e katılıyorum.
 
bu anlatımlarında çelişkiler fazla. bu ölçümlere ve güçlendirmelere göre faz toprak kısadevresinde sigorta atmaması imkansız. o zaman akla topraklama kesintisiz bir şekilde her yere gitmiyor sorusu gelir. peki kısadevrede sigorta atmadı nötrlerde faz oluştu buda nötr ve topraklamanın bir yerlerde birleşik olduğu anlamına gelir. benim tavsiyem işyerinin belirli bölgelerini denetleyecek kak rolesi takın arızayı daha kolay bulmanıza yardımcı olacaktır. yoksa kolay kolay ortaya çıkmaz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…