escaran
Üye
- Katılım
- 10 Ocak 2007
- Mesajlar
- 17
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Evet sonunda arıza giderildi...
Test ekibinin yaptığı bütün testler normal çıktı ve buna rağmen hala daha dengesizlik sozkonusu idi.
Artık sorunun Tedaşın hattından kaynaklığı düşüncesi daha da ağır basmaya başladı..Daha önce gündüz gözüyle yaptığımız hat boyu incelemelerde bir sorun görmemiştik.Bir de gece hattın gezilmesi gerektiğine karar verdik ve bizim tedaş 'a bağlandığımız noktanın epey uzağında ayırıcının birinde ark olduğu görüldü.Ayırıcının biri kontağını tam kapatmadığı için orda küçük bir ark söz konusu idi, ayırıcı bir kaç sefer açılıp kapatıldığında sorun ortadan kalktı, ve bizim generatör çıkışı da normale döndü.
Sanırım bu ayırcıyı manevra yapıldıktan sonra iyi kapatmamışlar ve bu durumda bizi günlerce uğraştıran bir arızaya neden oldu... Hala daha anlayamadığım noktalar var, bunları sizlerle tartışmak isterim ama şuan vaktim sınırlı daha sonra yazarım.Hepinize iyi çalışmalar...
Test ekibinin yaptığı bütün testler normal çıktı ve buna rağmen hala daha dengesizlik sozkonusu idi.
Artık sorunun Tedaşın hattından kaynaklığı düşüncesi daha da ağır basmaya başladı..Daha önce gündüz gözüyle yaptığımız hat boyu incelemelerde bir sorun görmemiştik.Bir de gece hattın gezilmesi gerektiğine karar verdik ve bizim tedaş 'a bağlandığımız noktanın epey uzağında ayırıcının birinde ark olduğu görüldü.Ayırıcının biri kontağını tam kapatmadığı için orda küçük bir ark söz konusu idi, ayırıcı bir kaç sefer açılıp kapatıldığında sorun ortadan kalktı, ve bizim generatör çıkışı da normale döndü.
Sanırım bu ayırcıyı manevra yapıldıktan sonra iyi kapatmamışlar ve bu durumda bizi günlerce uğraştıran bir arızaya neden oldu... Hala daha anlayamadığım noktalar var, bunları sizlerle tartışmak isterim ama şuan vaktim sınırlı daha sonra yazarım.Hepinize iyi çalışmalar...