ferdi kompanzasyon için sigorta ve kablo seçimleri de emo ajandası syf 96'daki gibi olacak, yoksa başka bir seçim şekli mi var?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ferdi kompanzasyon için,dokümanlarda ve-
rilmiş olan rakamlar teorik rakamlardır.Mo-
tor Cosq değeri,devir sayısına,motor yüküne
bağlı olarak ( hatta,markasına bile ) değişik-
lik gösterir.O nedenle,motorun,sabit yükle ! çalışıyor olması halinde yapılacak ölçümlere göre kondansatör seçilmesi en doğru olan yoldur.Aksi halde,az geldi artır,çok geldi indir ile uğraşır durursunuz.
 
Ferdi kompanzasyon için,dokümanlarda ve-
rilmiş olan rakamlar teorik rakamlardır.Mo-
tor Cosq değeri,devir sayısına,motor yüküne
bağlı olarak ( hatta,markasına bile ) değişik-
lik gösterir.O nedenle,motorun,sabit yükle ! çalışıyor olması halinde yapılacak ölçümlere göre kondansatör seçilmesi en doğru olan yoldur.Aksi halde,az geldi artır,çok geldi indir ile uğraşır durursunuz.
bu aslında pompa istasyonuna olacak. pompa motorunun gücü 90kW 1500d/d. 2 adet yedekli çalışacaklar. tam güce göre seçsem değerleri, yanlış mı olur?
 
Mustakıl ferdı, tek motorlu veya az sayoda motor var ıse, motorları mumkunse yukde tek tek 15-30 dakıka gibi çalıştırıp, sayacdan reaktıf degerlerini okuyabılkırsın. Okudugun degerı, saate cevırıp işe baslıyabılırsın. Kesın sonuc, uzun surelı çalışmalardan sonra çıkacaktır.

bu aslında pompa istasyonuna olacak. pompa motorunun gücü 90kW 1500d/d. 2 adet yedekli çalışacaklar. tam güce göre seçsem değerleri, yanlış mı olur?
Motorlarınız yıldız/üçgen çalısıyor ıse, üçgen kontaktörlerının yardımcı kontagından, paralel çalışsacak bır kontaktör/sigorta grubu uzerınden baglıyabılırsın.
 
Mustakıl ferdı, tek motorlu veya az sayoda motor var ıse, motorları mumkunse yukde tek tek 15-30 dakıka gibi çalıştırıp, sayacdan reaktıf degerlerini okuyabılkırsın. Okudugun degerı, saate cevırıp işe baslıyabılırsın. Kesın sonuc, uzun surelı çalışmalardan sonra çıkacaktır.
projeciyim ben, ne yazık ki ortada motor falan yok henüz.
 
Değişik 2 program sonucu ekte.Kondansa-
törü,ayrı bir kontaktör ve koruma devresi
üzerinden ve devreye giriş-çıkışını ana kon-
taktör yardımcı kontağından yararlanarak
yapmalısınız.Motorunuz Y/∆ ise,üçgen kon-
taktörü kontağından almalısınız.Kondansa-
tör değeri 55 kvar gibi görünüyor.
 

Ekli dosyalar

  • 20200624_113558.jpg
    20200624_113558.jpg
    187.2 KB · Görüntüleme: 17
  • 20200624_113735.jpg
    20200624_113735.jpg
    159.3 KB · Görüntüleme: 16
Değişik 2 program sonucu ekte.Kondansa-
törü,ayrı bir kontaktör ve koruma devresi
üzerinden ve devreye giriş-çıkışını ana kon-
taktör yardımcı kontağından yararlanarak
yapmalısınız.Motorunuz Y/∆ ise,üçgen kon-
taktörü kontağından almalısınız.Kondansa-
tör değeri 55 kvar gibi görünüyor.
programların adı nedir acaba? ben de indirmek istiyorum. bu durumda 55kVAr'a göre ekipman seçmeliyim, ama emo ajandasında 50 ya da 60 var. 60 seçsem, onun ana besleme hattı değerlerini alsam doğru olur mu?
 
Bu değerde değişebilir ! değerdir.Kontaktör
60 kvar,sigorta 100 amp,kondansatör 55 kvar olarak çizebilirsiniz.Programlar,en üst
sırada,1nci ve 4ncü programlar içindedir.
Playstordan indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • 20200624_115339.jpg
    20200624_115339.jpg
    544.2 KB · Görüntüleme: 16
Değişik 2 program sonucu ekte.Kondansa-
törü,ayrı bir kontaktör ve koruma devresi
üzerinden ve devreye giriş-çıkışını ana kon-
taktör yardımcı kontağından yararlanarak
yapmalısınız.Motorunuz Y/∆ ise,üçgen kon-
taktörü kontağından almalısınız.Kondansa-
tör değeri 55 kvar gibi görünüyor.
Sami bey, hızır As nin yeryüzü temsilcisisiniz...
 