Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Elektrik ve Makina mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALAN KUSURLAR

1- Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

2- Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

3- Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

4- Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

5- Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

6- Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Alıntıdır: https://www.msn.com/tr-tr/haber/gundem/İşte-ferdi-zeyrek-i-ölüme-götüren-kusurlar-adalet-bakanı-yılmaz-tunç-bilirkişi-raporunu-paylaştı/ar-AA1GutHY?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=3ac9cf4d2ca64ae5963beec754c8342a&ei=19
 
"Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;
▶️ Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
▶️ Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,
▶️ Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
▶️ Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
▶️ Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
▶️ Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı
tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir."

Adalet bakanının, bilirkişi raporundan acıklaması. BUnun için bir evladın ölmesimi gerekli idi.
Genel otel vs havularını bılmemde, özel ev, site vs havuzları le ilgili yönetmelik varmı duymadım, bilmiyorum..
Tıpkı, asansörler gibi, perıyodık kontrolleri yapılmalı," uygunluk bandrolları" yapıstırlmalı.
 
Elektrik motorlarında kaçak akım tutturmanın zorluğunu biliyoruz. Acaba nasıl bir sistem iptali sonucu kaza oldu?
 