flüoresant için kompanze

Halo16

Üye
Katılım
29 Haz 2008
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
3 faza dağılmış 40 kadar 40 watlık flüoresant lambadan oluşan bir deponun aydınlatma grubu tek sayaç üzerinden olup bu sayaç endüktif cezaya girmekte 40 watlık flüoresnt başına kaç kvarlık kondansatör ile kompanze etmem gerekir. Formülünü yada hesaplamasında bana yardımcı olurmusunuz? Geçen ay 112 kw enerrji kullanıldığı halde yani ginlük 3kw.civarı ancak endüktif yüksek diye yine ceza geldi , günlük 9 kw.altındaki enerji çekişlerinde kompanze aranıyormu bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Her tüp için 2,5-4 mirofarad 250 volt değerinde bir kondansatörü ana devreye paralel
bağlayabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Sözleşme gücünüz 9kw altı ise indiktüf bedel ödemezsiniz.Üstü ise (kullanmasanız bile)ödersiniz
 
Kardeş led floresan kullanmanı tavsiye ederim...
Elektrik masrafın %60 azalır
led floresan için yardımcı olabilirim balast starter yok sorunsuz aletler...
 
3 faza dağılmış 40 kadar 40 watlık flüoresant lambadan oluşan bir deponun aydınlatma grubu tek sayaç üzerinden olup bu sayaç endüktif cezaya girmekte 40 watlık flüoresnt başına kaç kvarlık kondansatör ile kompanze etmem gerekir. Formülünü yada hesaplamasında bana yardımcı olurmusunuz? Geçen ay 112 kw enerrji kullanıldığı halde yani ginlük 3kw.civarı ancak endüktif yüksek diye yine ceza geldi , günlük 9 kw.altındaki enerji çekişlerinde kompanze aranıyormu bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum?

önemli olan kaç kw abone oldugunuz
merkezi kompanzasyon yapmak pahalı gelir derseniz ve sadece tüketiminiz fluoranst armatürler ise 1x40 w bunlara parelel armatür içine 2,5 mf kondansatör baglaya bilirsiniz
 
sözleşme gücü 5 KW.
------------------
sözleşme gücü 25 KW.
 
Son düzenleme:
40W flerosanda cos fi yaklaşık 0,5 dir.
arc cos 0,5= 60 derece
tan fi= tan 60 = 1,732
gerekli kompansasyon= 1,732 x 40 W = 69,28 VAR gerekli.

Q=69,28 VAR
Q=V x V / Xc
69,28 = 220 x 220 / Xc
Xc= 220 x220 / 69,28
Xc= -j 698,6 ohm
Xc= 1/(2 x pi x f x C )
698,6= 1/(2 x 3,14 x 50 x C)
698,6= 1/(314 x C)
C= 1/ (314 x 698,6)
C= 1/ (219360)
C= 4,55e-6 farad
C= 4,55 microfarad a en yakın kapasitör olan 4.7 mikrofarad kullanılabilir bence. (tabi 400V)
 
sözleşme gücü 9 kw tın altında ama toplamda 5 kw a yakın aydınlatma gücü var. hepsi 20 watt lık tasarrullu lamba. 5 tane de pc çalışacak. toplamda 5 kw aydınlatma ve 1.5 kw priz gücü var kompansazyon yapmamın faydası olur mu yada gerek limi?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,987
Mesajlar
922,319
Kullanıcılar
451,196
Son üye
elektrikçi1245

Yeni konular

Geri
Üst