busbarlar monofaze olduğu için dediğiniz gibi yapma şansım yok yani 18 armatüre R fazı diğer 18 armatüre S fazı birsonrakine T fazı diye devam ediyo
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bahsettiğiniz çözüm flicker etkisi yaratan manyetik balastlarla ilgili bir çözüm. Elektronik balastlarda frekans sorunu yok ki bu bir çözüm olsun.
Twist of Face'in de dediği gibi philips'e danışın.Normal bir sorun değil bu.
 
firma girişine enerji analizörü koyup inclemek.
firma dışından kaynaklanan bir durum varsa tedarikçi firmaya yazıyla başvurmak.
fliker üreten firma kapatmaya kadar olan cezalar alabilir.
 

Merhaba,

Yeni ofislerimizde de bazı lambalarda bu sorun olduğundan konuyu araştırdım ve aşağıdaki linki buldum:

Fluorescent Lighting Troubleshooting

Anlaşılan, sizin sorununuz da ortamın soğuk olması. Bundan kurtulmak için ya lambalara kılıf ya da yüksek verimli (HO: High Output) ampuller kullanılması öneriliyor.
Fluorescent lamps do not like cold areas, and standard fluorescent lamps exhibit these symptoms when the lamps are cold. Depending on how cold the ambient air temperature is, operating the lamp may eventually warm the gas inside the lamp to the point that the lamp begins operating at or near its full brightness. The artifacts typically begin when air temperatures around the lamp are below 50F. If the air temperature is considerably colder and if the surrounding air is circulating, the lamps will never generate enough heat to keep their internal temperatures above 50F, so the lamps will continue to glow dimly and flicker.

The solution here are to use enclosed fixtures that provide insulation from colder air temperatures by trapping a limited amount of air around the lamps. When the lamps are operating, the lamps are insulated from a constant fresh supply of cold air, and gradually the air inside the fixture will heat along with the lamps and the lamps will start to operate normally.

In cases where it is not desired to replace the entire fixture, there are plastic lamp sleeves available. The lamp is inserted into these sleeves and a plastic cap on each end seals the lamp inside the plastic tube, allowing only the electrical contacts of the lamp to protrude. This entire assembly is then placed in the socket in the light fixture. Such sleeves are commonly seen on fluorescent lamps in grocery store freezer units, or in outdoor fluorescent lighting used in commercial locations such as the front porch area of stores.
Fixtures that use the High-Output lamps (HO) are typically found in outdoor signs and other locations where exposure to cold temperatures is expected. These lamps provide most of their brightness down to 10F. They can also be protected to operate at even lower temperatures by using enclosed fixtures or lamp sleeves.
 