elektrik sisteminde flikere neden olabilecek olaylar nelerdir? Söz ettiğim sistemde tuz maden fabrikası ve tarımsal için plastik üreten fabrikalar vardır.Bunlarda fliker oluşmaktadır sebeblerini araştırıyoruz.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Enerji aldığın noktada oluşacak kısa devre akımı, devreye giren yüklerin(ark fırını, yüksek güçlü motorlar gibi..) akımına nazaran küçük kalıyor ise, fliker olasılığı artar. Voltaj değişimlerinin ana sebebi devreye girip çıkan yüklerin reaktif güç bileşeninin zamanla değişimidir.
şeklinde kabaca 2 madde söyleyeyim. İngilizceniz varsa şu yazıdan faydalanabilirsiniz.
Bir şey sormak isttiyorum bende bu distorsiyon ile ilgili.Bu THD değerlerinin gerilim ve akım için bir sınır değeri var mıdır?yani mesela %5 THd akım için fazla mıdır?
Bu işin bir standardı var mıdır bilemem ama %3 e kadar olan oranlar bizim için normal sayılabilir. Değer bu oranın üzerine çıktığında problem teşkil etmeye başlıyor. Kaçıncı Harmonikte meydana geldiğide önemli tabi.
verdiğiniz bilgiler gerçekten açıklayıcı oldu benim için teşekür ederim.Yalnız bir sorum daha olacak bu harmonik bozulmalar artış göstermesi takdirde ne gibi etkiler oluşturur motorda,yada ne sıkıntılara maruz kalır