tam olarak ne anlatmak istediğini anlamasamda cevap olur diye söliim....kompanzasyonda herzaman kondansatörler enduktif yuk harcayan makinalara yada aydınlatma elemanlarına paralel bağlanır...neden özellikle floresan lamba dediğini anlamadm....
paralel bağlanması yetersiz gücü elde etmiyorsa eklemişlerdir daha açıllayıcı yazarsan yardımcu olmaya çalısırız .. bağlanan kondasatorler kaç voltla çalısıyor ve gücü nedir
kompanzasyon yapılırken bağlanan kondansatörler yükle birlikte
şebekeye paralel bağlanırlar.
bunu ister ana panoda kompanzasyon sistemi kurarak merkezi kompanzasyon
makina , motor gibi aynı anda gurup çalışan makınalara tek bir yerden yapılana
gurup kompanzasyon
floresant lamba,motor,gibi tek başına çalışanlara yapılanı ise
münferit kompanzasyon denir.
@sistem45 cevabı vermiş. Haricen yüke seri bağlanan devre elemanı üzerinde gerilim oluşur ve alıcı üzerinde düşen gerilimi değiştirir bu nedenle şebekedeki yüke seri kondansatör bağlanması söz konusu olamaz. Floresan lambaların kompanzasyonu eski manyetik balastlı devreler için geçerlidir, Elektronik balastlı floresan devrelerinde kompanzasyon amaçlı harici kondansatör konulmaz.