flourasen lamba!!!

sevgili kardeşim aynı olayı bende yaşıyorum. Sorun gerilim düşümünden kaynaklanıyor. Marka gevşeklik yada nötürle alakası yok ... voltaj yükseltmeden sorunu çözmen mümkün değil bu çok net
Ayrıca eğer inkanın varsa üç faz beslerken teker teker ve geçekmeli olarak fazları gir. Ama yinede çare değil. Dediğim gibi voltaj yükselecek
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
lambalar yanıyorsa yani flamanları patlıyorsa bunun nedeni bence yüksek voltaj.Tahminenen jenaratörün gerilimi ani olrak yükseliyor ve tekrar düşüyor.Lambalar ve starter bozuluyor demişsin kontrol ettinmi lambaları ve starterleri bunun için bir seri lamba yap ve lambanın flamanlarını,staraterleri bi kontrol et.Çok sayıda flüoresan lamba var.Bu sistemin güç faktörünü önemli şekilde etkiler.Buda jeneratörün verimini ve gerilim düşümünü etkiler.Yanan lambaların kaçıncı katta olduklarını yazmamışsın.Jenaratöre yakın olanlarmı arıza yapıyor yoksa en uzakta olanlarda mı arıza oluyor.Bu da önemli .Normal çalışan bir sistemde lambanın kısa sürede yanmasına en büyük etken balasttır.Ancak sende hergün bir kaçtane yandıgına göre nötr baglantısındaki gevşeklikte olabilir.nötr baglantıs derken sadece jenaratördeki nötr noktası degil tabiki katlar arasındaki nötr baglantısndan da kaynaklanabilir.
 