Fluke 1664 FC hakkında

tekhim84

Üye
Katılım
14 Eki 2011
Mesajlar
14
Puanları
1
Fluke 1664 FC cihaz kullanmaktayım. Cihazın yıllık olarak kalibrasyona gönderiyoruz ve kalibrasyonda herhangi bir problem çıkmıyor.
Sorum şu;
TN C-S topraklama sisteminin olduğu tesislerde "Trip Modunda" yani çevrim empedansı modunda ölçüm yapmak istiyorum. Bağlantı yapmadan önce kabloların sıfırlamasını yapıyorum. Yeşil ucu Makinanın gövdesine, kırmızı ucu da makinanın giriş klemensinden faz alacak şekilde bağlantısını yapıyorum. Test tuşuna bastığımda, makina beslemesi 3x150+70 mm² de olsa 4x2,5 mm² de olsa sonuç sürekli 0,00 çıkıyor. Sıfırlama işlemini bozup aynı makinada ölçüm yaptığımda bu sefer 0,26 ohm değer veriyor.
Eğer makinanın topraklama bağlantısı yok ise koşullara göre bir değer veriyor. O zaman makinanın etrafında dolaştığımda veya klemens tablosuna baktığımda topraklamanın olmadığını görüp, topraklama bulunmamaktadır diyorum.
Ayrıca; son dönemlerde RE modunda yani 3 uçlu kazıklı ölçüm yapmak istediğimde son zamanlarda 0,0 ohm değer vermekte.
Netes ile görüştüğümde herhangi bir problem olmadığını söylemekteler.
Bu durumlar beni tedirgin etmekte. Bu veya buna benzer bir durum başına gelen var mı? Varsa çözüm üretebilen var mı?
Şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Çevrim empedansı ölçümü için Önemli uyarılar;
1)Üç ucuda Faz L Toprak PE ve Nötr N terminallerine takacaksınız.
2)Trafo komple enerjisiz olacak.
3) Ölçüm yerinden trafoya kadar olan kısımda tüm koruma elemanları On pozisyonunda olmalı.
4) Ölçümü Z no-trıp modunda yapın Z yüksek akım modunda KAKR açma yapar ve çevrim açılır haberiniz olmaz ve 0.00 sonucunu okursunuz.

Topraklama direnci ölçümü modunda 0 değeri görmek normal bir durum değil.
 
Son düzenleme:

üstadım bu mevzulara meraklıyım fakat çok fazla tecrubemin olmadığını belirteyim. belirtilen cihaz cevrim empedansını sistem enerjiliyken yapıyor hatta sistem enerjisizken ölçüm yapmıyor diye biliyorum. sıkıntı, 1. maddenizde belirttiğiniz nötr probunun test aletine bağlı olmamasından kaynaklanabilir.
 
Evet sistem komple enerjili olmalı. Düzeltme için teşekkürler.
 