Fluke 1664 FC hakkında

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tekhim84
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

tekhim84

Üye
Katılım
14 Eki 2011
Mesajlar
14
Puanları
1
Fluke 1664 FC cihaz kullanmaktayım. Cihazın yıllık olarak kalibrasyona gönderiyoruz ve kalibrasyonda herhangi bir problem çıkmıyor.
Sorum şu;
TN C-S topraklama sisteminin olduğu tesislerde "Trip Modunda" yani çevrim empedansı modunda ölçüm yapmak istiyorum. Bağlantı yapmadan önce kabloların sıfırlamasını yapıyorum. Yeşil ucu Makinanın gövdesine, kırmızı ucu da makinanın giriş klemensinden faz alacak şekilde bağlantısını yapıyorum. Test tuşuna bastığımda, makina beslemesi 3x150+70 mm² de olsa 4x2,5 mm² de olsa sonuç sürekli 0,00 çıkıyor. Sıfırlama işlemini bozup aynı makinada ölçüm yaptığımda bu sefer 0,26 ohm değer veriyor.
Eğer makinanın topraklama bağlantısı yok ise koşullara göre bir değer veriyor. O zaman makinanın etrafında dolaştığımda veya klemens tablosuna baktığımda topraklamanın olmadığını görüp, topraklama bulunmamaktadır diyorum.
Ayrıca; son dönemlerde RE modunda yani 3 uçlu kazıklı ölçüm yapmak istediğimde son zamanlarda 0,0 ohm değer vermekte.
Netes ile görüştüğümde herhangi bir problem olmadığını söylemekteler.
Bu durumlar beni tedirgin etmekte. Bu veya buna benzer bir durum başına gelen var mı? Varsa çözüm üretebilen var mı?
Şimdiden teşekkürler.
 
Fluke 1664 FC cihaz kullanmaktayım. Cihazın yıllık olarak kalibrasyona gönderiyoruz ve kalibrasyonda herhangi bir problem çıkmıyor.
Sorum şu;
TN C-S topraklama sisteminin olduğu tesislerde "Trip Modunda" yani çevrim empedansı modunda ölçüm yapmak istiyorum. Bağlantı yapmadan önce kabloların sıfırlamasını yapıyorum. Yeşil ucu Makinanın gövdesine, kırmızı ucu da makinanın giriş klemensinden faz alacak şekilde bağlantısını yapıyorum. Test tuşuna bastığımda, makina beslemesi 3x150+70 mm² de olsa 4x2,5 mm² de olsa sonuç sürekli 0,00 çıkıyor. Sıfırlama işlemini bozup aynı makinada ölçüm yaptığımda bu sefer 0,26 ohm değer veriyor.
Eğer makinanın topraklama bağlantısı yok ise koşullara göre bir değer veriyor. O zaman makinanın etrafında dolaştığımda veya klemens tablosuna baktığımda topraklamanın olmadığını görüp, topraklama bulunmamaktadır diyorum.
Ayrıca; son dönemlerde RE modunda yani 3 uçlu kazıklı ölçüm yapmak istediğimde son zamanlarda 0,0 ohm değer vermekte.
Netes ile görüştüğümde herhangi bir problem olmadığını söylemekteler.
Bu durumlar beni tedirgin etmekte. Bu veya buna benzer bir durum başına gelen var mı? Varsa çözüm üretebilen var mı?
Şimdiden teşekkürler.
Çevrim empedansı ölçümü için Önemli uyarılar;
1)Üç ucuda Faz L Toprak PE ve Nötr N terminallerine takacaksınız.
2)Trafo komple enerjisiz olacak.
3) Ölçüm yerinden trafoya kadar olan kısımda tüm koruma elemanları On pozisyonunda olmalı.
4) Ölçümü Z no-trıp modunda yapın Z yüksek akım modunda KAKR açma yapar ve çevrim açılır haberiniz olmaz ve 0.00 sonucunu okursunuz.

Topraklama direnci ölçümü modunda 0 değeri görmek normal bir durum değil.
 
Son düzenleme:
Çevrim empedansı ölçümü için Önemli uyarılar;
1)Üç ucuda Faz L Toprak PE ve Nötr N terminallerine takacaksınız.
2)Trafo komple enerjisiz olacak.
3) Ölçüm yerinden trafoya kadar olan kısımda tüm koruma elemanları On pozisyonunda olmalı.
4) Ölçümü Z no-trıp modunda yapın Z yüksek akım modunda KAKR açma yapar ve çevrim açılır haberiniz olmaz ve 0.00 sonucunu okursunuz.

Topraklama direnci ölçümü modunda 0 değeri görmek normal bir durum değil.

üstadım bu mevzulara meraklıyım fakat çok fazla tecrubemin olmadığını belirteyim. belirtilen cihaz cevrim empedansını sistem enerjiliyken yapıyor hatta sistem enerjisizken ölçüm yapmıyor diye biliyorum. sıkıntı, 1. maddenizde belirttiğiniz nötr probunun test aletine bağlı olmamasından kaynaklanabilir.
 
üstadım bu mevzulara meraklıyım fakat çok fazla tecrubemin olmadığını belirteyim. belirtilen cihaz cevrim empedansını sistem enerjiliyken yapıyor hatta sistem enerjisizken ölçüm yapmıyor diye biliyorum. sıkıntı, 1. maddenizde belirttiğiniz nötr probunun test aletine bağlı olmamasından kaynaklanabilir.
Evet sistem komple enerjili olmalı. Düzeltme için teşekkürler.
 
Çevrim empedansı ölçümü için Önemli uyarılar;
1)Üç ucuda Faz L Toprak PE ve Nötr N terminallerine takacaksınız.
2)Trafo komple enerjisiz olacak.
3) Ölçüm yerinden trafoya kadar olan kısımda tüm koruma elemanları On pozisyonunda olmalı.
4) Ölçümü Z no-trıp modunda yapın Z yüksek akım modunda KAKR açma yapar ve çevrim açılır haberiniz olmaz ve 0.00 sonucunu okursunuz.

Topraklama direnci ölçümü modunda 0 değeri görmek normal bir durum değil.
Merhaba kolay gelsin herkese
Yeni konu açmaya gerek olmadığını düşündüğüm için buraya yazıyorum
Elimde UNIT UT593 ölçüm cihazı var ve çevrim empedansı ölçmek istiyorum
Yaşadığım sıkıntı, 3 fazlı bir makinanın çevrim empedansını ölçecektim ama makina panosuna sadece 3 faz ve toprak hattı geliyor. Nötr olmadığı için nötr probu boşta kalıyor elimdeki cihazla ölçüm yapamıyorum
Cihazı yeni aldım tüm özelliklerini bilmiyorum ve kullanma klavuzunda nötr yoksa nasıl ölçüm yapılır yazmıyor.
Bu konuda tecrübesi olan varsa bilgilendirebilir mi ?
Soru şu bir 3 faz ile çalışan nötr olmayan bir makinada çevrim empedansı ölçümü yapılabilir mi, yapılıyorsa nasıl yapılır?
İyi çalışmalar.
 
Fluke 1664 FC cihaz kullanmaktayım. Cihazın yıllık olarak kalibrasyona gönderiyoruz ve kalibrasyonda herhangi bir problem çıkmıyor.
Sorum şu;
TN C-S topraklama sisteminin olduğu tesislerde "Trip Modunda" yani çevrim empedansı modunda ölçüm yapmak istiyorum. Bağlantı yapmadan önce kabloların sıfırlamasını yapıyorum. Yeşil ucu Makinanın gövdesine, kırmızı ucu da makinanın giriş klemensinden faz alacak şekilde bağlantısını yapıyorum. Test tuşuna bastığımda, makina beslemesi 3x150+70 mm² de olsa 4x2,5 mm² de olsa sonuç sürekli 0,00 çıkıyor. Sıfırlama işlemini bozup aynı makinada ölçüm yaptığımda bu sefer 0,26 ohm değer veriyor.
Eğer makinanın topraklama bağlantısı yok ise koşullara göre bir değer veriyor. O zaman makinanın etrafında dolaştığımda veya klemens tablosuna baktığımda topraklamanın olmadığını görüp, topraklama bulunmamaktadır diyorum.
Ayrıca; son dönemlerde RE modunda yani 3 uçlu kazıklı ölçüm yapmak istediğimde son zamanlarda 0,0 ohm değer vermekte.
Netes ile görüştüğümde herhangi bir problem olmadığını söylemekteler.
Bu durumlar beni tedirgin etmekte. Bu veya buna benzer bir durum başına gelen var mı? Varsa çözüm üretebilen var mı?
Şimdiden teşekkürler.
TN-C-S sistemlerde yaptığın gözlem normal olabilir bu sistemlerde çevrim empedansı ölçümü teorik olarak nötr-toprak kısa devresi gibi davranır Fluke 1664 FCnin PEN Compensation özelliği olup olmadığını sordun mu servise ?
 
Merhaba kolay gelsin herkese
Yeni konu açmaya gerek olmadığını düşündüğüm için buraya yazıyorum
Elimde UNIT UT593 ölçüm cihazı var ve çevrim empedansı ölçmek istiyorum
Yaşadığım sıkıntı, 3 fazlı bir makinanın çevrim empedansını ölçecektim ama makina panosuna sadece 3 faz ve toprak hattı geliyor. Nötr olmadığı için nötr probu boşta kalıyor elimdeki cihazla ölçüm yapamıyorum
Cihazı yeni aldım tüm özelliklerini bilmiyorum ve kullanma klavuzunda nötr yoksa nasıl ölçüm yapılır yazmıyor.
Bu konuda tecrübesi olan varsa bilgilendirebilir mi ?
Soru şu bir 3 faz ile çalışan nötr olmayan bir makinada çevrim empedansı ölçümü yapılabilir mi, yapılıyorsa nasıl yapılır?
İyi çalışmalar.

aynı trafodan beslenen bi -nötrlü- prize veya aydınlatma-kuvvet panosuna cihazın nötr kablosunu bağlayabilirsin.
 