Fluke 345 Power Quality Clamp kullanımı hk.

pnouma

Üye
Katılım
16 Nis 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar;
Kompanzasyon da fazların durumunu anlık takip etmek amacıyla;

Fluke 345 Power Quality Clamp Meter
Analizör cihazından (ekte) satın aldım; bu cihazdan daha önce kullanan arkadaş var mıdır? bilmiyorum ama;

“Power and Energy” Modunda Power Faktör değerlerini bazen negatif gösteriyor PF: ( -0.97) , Reaktif Güç: ( -14.82) kVAR gibi.

Bu negatif değer ne anlama gelir? Pozitif değer olunca ne anlama gelir?

Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz. Yada kimler yardımcı olabilir?

İyi Çalışmalar dilerim.
 
Ben kullanmadım bu cihazdan ama şu olabilir:
Eksi olunca kapasitif, artı oluncada indüktif (Reaktif güç kontrol rölesinde olduğu gibi)
 
arkadaşım clamb meter i kabloya ne şekilde bağladığın önemli olabilir örneğin pensin kabloyu kavrama şekli değiştiği zaman - olarak gösteriyor olabilir. yani burada önemli olan akımın geçiş yönü ve pensi kabloya tutuş şeklindir.
 
Bende kullanmadım ama negatif göstermesi kablodan çekilen elektriğin kapasitif yada indüktif olduğu anlamına geldiğini düşünüyorum.
Pozitif olduğunda indüktif, negatif olduğunda kapasitif... gibi.
 
Arkadaşlar

negatif değer hem indüktif hem kapasifte
pozitif değer hem indüktif hem kapasifte

görülebilmektedir.

yalnız PF negatif değer göründüğünde; reaktif güç negatif değer
PF negatif değer göründüğünde; reaktif güç negatif değer
 
Arkadaşlar aşağıda eksik kalan bilgileri tamamlamak istiyorum.
reaktif güç negatif değer göründüğünde; PF de negatif değer
reaktif güç pozitif değer göründüğünde; PF de pozitif değer görünmektedir.

Ben de clamp meter in kabloya bağlantı şekliyle alakalı olduğunu düşünüyorum.


negatif değerin indüktif yada kapasitif durumla bir alakasının olmadığını ; her iki durumda ( indüktif/kapasitif) da gözlemledim. her iki durumda hem pozitif hemde negatif değer görülebiliyor.

İyi Çalışmalar.
 
Klempin kavramasına göre ,işaretlerin yönü farklı olur.Aynı cihazla güç ölçümü de yapılabildiğinden ve
gücün normal şartlarda - olması mevzubahs olmayacağından,önce güç kademesinde ölçüm yaparak,
gücün önünde - işareti olmadığı klemp pozisyonu için,- işaretli değer kapasitif,- işaretsiz değer endüktif-
tir.
 
Cihazın fiyatı 2.000 YTL civarındamı yoksa ben mi yanlış gördüm ???
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,704
Kullanıcılar
452,688
Son üye
MEHMET ALİ BOZ

Yeni konular

Geri
Üst