Binamız girişinin önünde 4 adet aydınlatma direği var. Bu direkler 10 seneyi aşkın süredir kullanılıyor. Bu aydınlatma direkleri fotosel röle ile kumanda edilmekte. Direkler tek bir kablo hattı üzerinden besleniyor. Fotosel Röle ile Gözü arasında 15 metre kablolama var. Fotosel Röle ile aydınlatma direkleri arasında 40 metre kablolama var. Direkler arası 10 metre. Her direkte 10A. Otomat var. Bağlayan kişiler fotosel rölesine kontaktör bağlamışlar, 10 yıldır böyle çalışıyor.
Son 1 haftadır hava karardığında fotosel rölesi devreye giriyor ama şöyle bir sorun ortaya çıktı:
Fotosel Röle devreye akım verdiğinde direklerde ki lambaların bazıları yanıyor. Bazen 1 numaralı direk yanıyor sadece, bazende sadece 3 ve 4 numara yanıyor. Elektriği Fotosel rölesi girişinden kesip tekrar verdiğimde bütün direklerde ki lambalar yanıyor.
İzah edebildim mi bilmiyorum. Duruma kendimce açıklama getiremedim.
@eskiadam FoTosel Rölesinin çıkış kontağının belli bir amper değeri vardir. Mevcud kullanmak istediğiniz aydınlatma ve direk mesefalerini hesaba katacak olursaniz röle ayağı yapışacak en kisa sürede size ariza verecekdi.
Ama röle kontak ucu kontaktörü beslediği taktirde istediğiniz yük kadar kontaktör ile aydinlşatma veya güç harcayabilirsiniz.
Diğer bir olasalik aydınlatma direklerinizdeki lamba balanslari arizali kablolarda oksitlenme yapmış olabilir.
@eskiadam FoTosel Rölesinin çıkış kontağının belli bir amper değeri vardir. Mevcud kullanmak istediğiniz aydınlatma ve direk mesefalerini hesaba katacak olursaniz röle ayağı yapışacak en kisa sürede size ariza verecekdi.
Ama röle kontak ucu kontaktörü beslediği taktirde istediğiniz yük kadar kontaktör ile aydinlşatma veya güç harcayabilirsiniz.
Diğer bir olasalik aydınlatma direklerinizdeki lamba balanslari arizali kablolarda oksitlenme yapmış olabilir.
Kontaktör işini şimdi anladım, teşekkür ederim.
Direklerde 26W. Tasarruflu Lambalar var. Ampullerin ve direklerde ki otomatların hepsini değiştirdim. Evveliyatında akkor flaman ampuller vardı.
Binamız girişinin önünde 4 adet aydınlatma direği var. Bu direkler 10 seneyi aşkın süredir kullanılıyor. Bu aydınlatma direkleri fotosel röle ile kumanda edilmekte. Direkler tek bir kablo hattı üzerinden besleniyor. Fotosel Röle ile Gözü arasında 15 metre kablolama var. Fotosel Röle ile aydınlatma direkleri arasında 40 metre kablolama var. Direkler arası 10 metre. Her direkte 10A. Otomat var. Bağlayan kişiler fotosel rölesine kontaktör bağlamışlar, 10 yıldır böyle çalışıyor.
Son 1 haftadır hava karardığında fotosel rölesi devreye giriyor ama şöyle bir sorun ortaya çıktı:
Fotosel Röle devreye akım verdiğinde direklerde ki lambaların bazıları yanıyor. Bazen 1 numaralı direk yanıyor sadece, bazende sadece 3 ve 4 numara yanıyor. Elektriği Fotosel rölesi girişinden kesip tekrar verdiğimde bütün direklerde ki lambalar yanıyor.
İzah edebildim mi bilmiyorum. Duruma kendimce açıklama getiremedim.
bazı drekler yanıyorsa bu fotosel rolenin görevini yaptığını kontaktörü devreye aldığını gösterir. ikinci kez tekrarında düzeliyorsa kontaktör kontakları tam öpüşmüyor kapanmıyor demektir. kontakların veya kontaktörün değişmesi gerekli gibi gözüküyor slm
bazı drekler yanıyorsa bu fotosel rolenin görevini yaptığını kontaktörü devreye aldığını gösterir. ikinci kez tekrarında düzeliyorsa kontaktör kontakları tam öpüşmüyor kapanmıyor demektir. kontakların veya kontaktörün değişmesi gerekli gibi gözüküyor slm
Bütün direkler tek hat üzerinden besleniyor. 1.direk yanıyorken 2 ve 3. direkler yanmıyor. Elektriği kesip yeniden verinde düzeliyor. Sadece Fotosel röle otomatik olarak devreye girdiğinde bazı direkler yanıyor bazıları yanmıyor.
Kontaktör ayağı desek?
Direklere giden hat kontaktörün tek bacağından çıkıyor. Sorun kontakta olsa aynı hattın üzerinde bir yanma, bir yanmama nasıl oluyor anlayamadım.
Röle ve kontaktörün elektriğini kesmeden, 1. direk üzerinde ki otomatı kapatıp açıncada düzeliyor.
Merhaba değerli ustam.Bu anlatımınıza göre ve çizdiğiniz bu çalışma mantığı şemasına göre sorun kontaktörlerden sonraki otomat bağlantısı veya otomatların bizzat kendisinde gibi görünüyor.1. direkteki otomatı açıp kapadığınızda yani anahtarlama sırasında bu sırada oluşan bir pals,diğer paralel bağlı direklerdeki otomat bağlantılarına tam olarak geldiğinde, bunlardaki olası olabilecek olan bir zafiyet (gevşeklikler,bağlantılardaki bazı geçirmezlik durumları,ayrıca otomatlar tam sıfır,yani çok yeni olmayıp da 10 senelik ise,bu anda iç yapılarında akımı bu anda,anahtarlamanın yapıldığı anlarda geçirme durumu da oluşabilir) bu durumda tam ortadan kalkarak tüm lamba devrelerine akım muntazam olarak da gidiyor gibi görünüyor.Kontaktörden sonraki hatta,yani otomat,iletimi sağlayan bu uzun kablo hattı,bunların tüm bağlantı durumları üzerinde ağırlıklı olarak durmanız daha mantıklı olacaktır.Dediğiniz üzere fotosel göz,fotosel röle,kontaktör hattında eğer bir sorun olsaydı hiçbir direkteki lambanın da yanmaması gerekirdi.Kolay gelsin.