FP ve FN blokları

yavuzz

Üye
Katılım
14 Eyl 2007
Mesajlar
483
Puanları
1
S7-300 programlam için kullandığımız FP VE FN blokları zaman geciktirici olarak kulanılıyor ilk pozitif tetiklemede bir sonraki tetiklemeye gelene kadar belli bir zaman gecikmesi yaratıyor fakat bu zamanı nasıl ayarlıyor bu konu hakkında biraz bilgi verebilrmisiniz.Siteden bulduğum 1 buton 4 lamba kontrolünü yapmaya çalıştım fakat mantığını bir türlü çözemedim.
 

Ekli dosyalar

  • 1but.zip
    225.1 KB · Görüntüleme: 27
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Örnekteki devrenin bir şeyi yok =
butonun yükselen kenarında( I124.0)
L1 Set ediliyor
Eğer L1 daha önce set edilmiş ise peşindeki L2 set ediliyor Eğer o Da set edilmiş ise L3 set ediliyor.
L4 de set edilmesinin hemen arkasından reset aktif oluyor oluyor. Bu döngü yeniden basıldığı sürece sonsuza kadar gidiyor.

İlk soruna gelirsek buton dan hemen sonra devreye bir timer ilave ekle butona 1 defa baslıdıktan sonra verdiğin zaman dolmadan butona tekrar basılamasın.
 
bu zamanı ayarlamak için illa timer mı kulanmak gerekir yoksa yazılmsal olarak ayarlardan unu gerçekleştirmek mümkünmüdür.cavabınız çin çok teşekkür ederim
 
Maalesef timer kullanmak zorundasınız.
 