MR.TECHNIC Üye Katılım 1 Eki 2007 Mesajlar 77 Puanları 1 Yaş 51 Konum İstanbul 29 Eki 2012 #1 Hayırlı Bayramlar. Bahsettiğim Panasonic FP-X C38AT analog giriş çıkış adreslerini bilen varmı. Heryere baktım ama bulamadım.
Hayırlı Bayramlar. Bahsettiğim Panasonic FP-X C38AT analog giriş çıkış adreslerini bilen varmı. Heryere baktım ama bulamadım.
Panasonic Destek Panasonic Temsilcisi Katılım 26 Ara 2008 Mesajlar 1,069 Puanları 131 30 Eki 2012 #2 Merhaba Analog giriş adresleri:Kanal 0: Wx2,Kanal 1: Wx3,Kanal 2: Wx4,Kanal 3: Wx5 Analog çıkış adresleri:Kanal 0: Wy2,Kanal 1: Wy3 Analog girişlerin ne olarak çalışacağının kodunu Wy1 adresine yazmalısınız. 0H : Not used 1H : 0~10V range 2H : 0~5V range 3H : 0~20mA range r9014 açık kontağından F0 move komutu ile h2211 değerini WY1 e gönderir iseniz . Ch0 ve Ch1 i 0-10V Ch2 ve Ch3 de 0-5V olarak ayarlamış olursunuz.
Merhaba Analog giriş adresleri:Kanal 0: Wx2,Kanal 1: Wx3,Kanal 2: Wx4,Kanal 3: Wx5 Analog çıkış adresleri:Kanal 0: Wy2,Kanal 1: Wy3 Analog girişlerin ne olarak çalışacağının kodunu Wy1 adresine yazmalısınız. 0H : Not used 1H : 0~10V range 2H : 0~5V range 3H : 0~20mA range r9014 açık kontağından F0 move komutu ile h2211 değerini WY1 e gönderir iseniz . Ch0 ve Ch1 i 0-10V Ch2 ve Ch3 de 0-5V olarak ayarlamış olursunuz.
musa217 Üye Katılım 28 Ara 2009 Mesajlar 211 Puanları 1 Konum Usa 14 Ocak 2024 #3 Panasonic Destek' Alıntı: Merhaba Analog giriş adresleri:Kanal 0: Wx2,Kanal 1: Wx3,Kanal 2: Wx4,Kanal 3: Wx5 Analog çıkış adresleri:Kanal 0: Wy2,Kanal 1: Wy3 Analog girişlerin ne olarak çalışacağının kodunu Wy1 adresine yazmalısınız. 0H : Not used 1H : 0~10V range 2H : 0~5V range 3H : 0~20mA range r9014 açık kontağından F0 move komutu ile h2211 değerini WY1 e gönderir iseniz . Ch0 ve Ch1 i 0-10V Ch2 ve Ch3 de 0-5V olarak ayarlamış olursunuz. Genişletmek için tıkla ... Peki Chanel 2 ile 3 nasıl 0_10 v yapabiliriz
Panasonic Destek' Alıntı: Merhaba Analog giriş adresleri:Kanal 0: Wx2,Kanal 1: Wx3,Kanal 2: Wx4,Kanal 3: Wx5 Analog çıkış adresleri:Kanal 0: Wy2,Kanal 1: Wy3 Analog girişlerin ne olarak çalışacağının kodunu Wy1 adresine yazmalısınız. 0H : Not used 1H : 0~10V range 2H : 0~5V range 3H : 0~20mA range r9014 açık kontağından F0 move komutu ile h2211 değerini WY1 e gönderir iseniz . Ch0 ve Ch1 i 0-10V Ch2 ve Ch3 de 0-5V olarak ayarlamış olursunuz. Genişletmek için tıkla ... Peki Chanel 2 ile 3 nasıl 0_10 v yapabiliriz
Panasonic Destek Panasonic Temsilcisi Katılım 26 Ara 2008 Mesajlar 1,069 Puanları 131 15 Ocak 2024 #4 WY1 e H1111 göndermelisin