Hayırlı Bayramlar. Bahsettiğim Panasonic FP-X C38AT analog giriş çıkış adreslerini bilen varmı. Heryere baktım ama bulamadım.
 
Merhaba

Analog giriş adresleri:Kanal 0: Wx2,Kanal 1: Wx3,Kanal 2: Wx4,Kanal 3: Wx5

Analog çıkış adresleri:Kanal 0: Wy2,Kanal 1: Wy3

Analog girişlerin ne olarak çalışacağının kodunu Wy1 adresine yazmalısınız.

0H : Not used
1H : 0~10V range
2H : 0~5V range
3H : 0~20mA range


r9014 açık kontağından F0 move komutu ile h2211 değerini WY1 e gönderir iseniz .
Ch0 ve Ch1 i 0-10V
Ch2 ve Ch3 de 0-5V
olarak ayarlamış olursunuz.
 
Merhaba

Analog giriş adresleri:Kanal 0: Wx2,Kanal 1: Wx3,Kanal 2: Wx4,Kanal 3: Wx5

Analog çıkış adresleri:Kanal 0: Wy2,Kanal 1: Wy3

Analog girişlerin ne olarak çalışacağının kodunu Wy1 adresine yazmalısınız.

0H : Not used
1H : 0~10V range
2H : 0~5V range
3H : 0~20mA range


r9014 açık kontağından F0 move komutu ile h2211 değerini WY1 e gönderir iseniz .
Ch0 ve Ch1 i 0-10V
Ch2 ve Ch3 de 0-5V
olarak ayarlamış olursunuz.
Peki Chanel 2 ile 3 nasıl 0_10 v yapabiliriz
 
WY1 e H1111 göndermelisin
 