FP0 Plc özle bit hakkında

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,163
Puanları
31
Merhaba kullandığım model FP0C32CP pulse output komutlarını kullanıyorum. Pulse çıkışının tamamlandığını gösteren özel registr mevcut mu ? Pozisyonun tamamlandığını gösteren bir bit var mı _?
 
Merhaba

Aşağıda her bir kanal ın aktif olduğu gösteren durum bitleri gösterilmektedir.Örn: Kanal 0 ı tetikledikten sonra R9120 durum bitinin düşenini takip ederseniz, adımın tanımladığı bilgisini alabilirsiniz.

İyi çalışmalar

R
 
Merhaba benim plc FP0 bunda R903A oluyor ozaman doğrumudur ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…