Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba
PLC nin hangi portunu PC ile bağlanmak için kullanıyorsun.
Hangi editörü kullanıyorsun ve versiyonu nedir.
Kablonun doğruluğundan ve çalıştığından emin misin?
PC niz tarafında Usb kabloyu taktıktan sonra, alınan Comport numarasına dikkat ediyor musunuz?
PLC ile bağlantı için C-NET (RS232-USB) yi seçiyorsunuz değil mi?
Verilen hata PC ile PLC arasındaki fiziksel bağlantı ayar eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
merhaba,
Ben standart USB A/ USB mini B kablosuyla bağlanmayı denedim, bu kablo yanlışmı?
Comport numarasını biligisayarın aygıt yöneticisinden mi bulmam gerekir?
evet PLC ile bağlantı için C-NET (RS232C-USB) yi seçiyorum.
Ben standart USB A/ USB mini B kablosuyla bağlanmayı denedim, bu kablo yanlışmı? Standart harddisk kablosu ise sorun olmamalı.Kablonuz verdiğiniz isme göre doğru.
Comport numarasını biligisayarın aygıt yöneticisinden mi bulmam gerekir? Evet
Evet PLC ile bağlantı için C-NET (RS232C-USB) yi seçiyorum. Comport numarasından da emin olunuz.
Sorun çözülmez ise Savior Teknik Destek Departmanını arayınız.