Merhaba ,
Bir çok sürücü markası ile bizzat ugraştım ve bir çok projede aktiv olarak rol aldım ama senin kullandıgın surucu markasını yeni duydum.
Ben tum suruculeri düşünerekten genel olarak yapman gerekenleri yazabilirim, umarım işine yarar.
FK ları, kendi üzerinden ( Local ) veya otomasyondan ( remote ) olarak kontrol edilebilir.
1 - Otomasyondan kontrol için, öncelikle bu seçici işlemini yapman gerekir. ( bir parametre ayarı veya bir kontak yardımı ile, surucun hangisine izin veriyorsa )
2 - Tum ayarları yapılmış olsa bile, analog giriş sinyalin 0-10V veya 4-20mA oluşuna göre analog giriş swicini buna gore ayarlaman gerekiyor. ( dışarıdan analog referans geldiğinden de emin olmalısın )
3- Otomasyondan start için gerekli digital girişleri ayarlayıp ona göre baglantıların yapılmış olması gerekir. ( bir çok surucude bu baglantı PNP veya NPN oluşuna göre kendinden şöntlemen gereken uçlar olabilir. Örnegin +24V dc ile DCOM u şöntlemek gibi )
Bunları yapmana ragmen cihaz otomasyondan start almıyor ise, cihazın I/O kartında problem olabilir.
Kolay gelsin...