bir kaldırma uygulaması için motor seçicem. gövde boyutu 315S ve 75 KW. bu motoru frekans konvertörü ile sürmek için arka rulmanın yalıtılmasından bahsediliyor. motor tolerans faktörü zaten %20 gibi seçilmiştir. yani esasen ihtiyaç olan KW 55-60 arası bişey. burda rulman yalıtmaya gerek varmıdır ?
Genelde 100 kW motorların üzerinde yüksek frekanslı rulman akımlarından korunmak amacıyla yalıtımlı rulman kullanılır. Ama yine de önlem almak isterseniz ortak mod EMC filtre kullanabilirsiniz. Motor kablolarının uygun olmasına dikkat edin.
Frekans konvertörlerinin yapısı gereği üretimiş olduğu akımın motor üzerinde gezmesi sonucu rulmana zarar vereceği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı genelde 315 tip ve üzerindeki motorların, arka rulmanları izole edilerek veya izoleli rulman kullanılarak motor üzerinde dolaşan akımın devresi kesilmiş olur.