Frekans Konvertörü için Motor seçimi

jackle

Üye
Katılım
1 Ara 2009
Mesajlar
44
Puanları
1
selamlar..

bir kaldırma uygulaması için motor seçicem. gövde boyutu 315S ve 75 KW. bu motoru frekans konvertörü ile sürmek için arka rulmanın yalıtılmasından bahsediliyor. motor tolerans faktörü zaten %20 gibi seçilmiştir. yani esasen ihtiyaç olan KW 55-60 arası bişey. burda rulman yalıtmaya gerek varmıdır ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Genelde 100 kW motorların üzerinde yüksek frekanslı rulman akımlarından korunmak amacıyla yalıtımlı rulman kullanılır. Ama yine de önlem almak isterseniz ortak mod EMC filtre kullanabilirsiniz. Motor kablolarının uygun olmasına dikkat edin.
 
Bu konuyu yenı duydum, bilgisi olan arkadaslar, daha tafsılatlı bilgi verebilirmi, teşekkür ederım..
 
Frekans konvertörlerinin yapısı gereği üretimiş olduğu akımın motor üzerinde gezmesi sonucu rulmana zarar vereceği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı genelde 315 tip ve üzerindeki motorların, arka rulmanları izole edilerek veya izoleli rulman kullanılarak motor üzerinde dolaşan akımın devresi kesilmiş olur.
 
teşekkür ederim.. zaten motorun maliyetinin yanında rulman yalıtım maliyeti çok düşük kaldı , yaptırdık..
 