Konu ile ilgili benimde bir sorum olacak 50 hz frekansta çalıştırdığımız motoru 60 hz çevirdik bu motorun testini invertörle yapıyoruz.normal 50 hz motorlar 380Volt a çalışıyor 60 hz olunca 460 oluyor frekans devir ilişkisi nasıl oluyor yardımcı olabilir misiniz.Ayrıca invertör kullanınca frekans değiştiriyor peki voltajı da değiştiriyor mu?
Motor sürücülerinin çıkış gerilimi, giriş gerilimi ile orantılıdır. Çıkış geriliminin giriş geriliminden fazla olma ihtimali yoktur.
380 Volt 50 Hz' e göre sarılmış bir motorun, 60 Hz' de çalışırken milinden verebileceği moment nominal çalışma frekansına göre daha azdır. Ancak hemen hemen aynı gücü üretir. Bu yüzden sürücü ile kontrol edilen bir motor standart çalışma frekansı üzerinde sabit güç, altında ise sabit torkla çalışır. Motorun 60 Hz frekansta çalışırken aynı torku üretebilmesi için daha yüksek bir gerilimde çalışması gerekir. Bunun için 460 Volt kullanılmıştır(sargılar ve mekanik yapı müsaade ediyorsa). Motor kataloglarında farklı frekans ve gerilimler için dönüşüm tabloları vardır. Oradan bakabilirsiniz.