fren drenci

mematy1

Üye
Katılım
25 May 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
ilk hızmız 25 m/dk 20 ohm 1300 w fren drenci 2.5 a akım çekiyor ve biz ( unidrive sp ) parametre 10.39 da ki degeri 60.05 olarak okuyoruz.
biz hızımızı 50 m/dk ya cıkardıgımızda 20 ohm 1300 w fren drenci 5.6 a akım çekiyor ve biz (10a1 unidrive sp )parametre 10.39 daki değer yükseliyor inverter ( unidrive sp ) ıt.br arızası verip makinayı durduruyor.

ıt.br atızası vermemesi için 10.30 ve 10,31 parametre degerleri ile oynuyorum ıt.br arızası vermiyor ama frendrenci asırı ısınıyor

makina calışırken frenleme drenci bu kadar ısnıması normalmi acaba hızımızı 75 m/dk


kısa zaman da cevab verebilirmisiniz.

şimdiden teşekur ederim
 
kullandığın frenleme direnci motor gücüne uygun mu?.motor gücünü belirtmelisin.ayrıca frenleme dirençleri motor duruş rampaları süresince oluşacak geri besleme gerilimlerini sönümlendirmek için kullanılır.frenleme direncin uygun seçili ise uğraştığın parametreler doğru.ısınması ya direncin gücünün düşük kalması yada rampanın süresi ile ilgili olmalı diyr düşünüyorum.
10.30Full power braking timeTam frenleme zamanı
10.31Full power braking periodTam frenleme periyodu
 

Forum istatistikleri

Konular
129,811
Mesajlar
930,340
Kullanıcılar
452,618
Son üye
mberber

Yeni konular

Geri
Üst