Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması



Hocam bu çizdiğim şemada tek fazlı olan sigortalar sembolik olarak çizilmiştir. Yani ortalama 10-15 arası tek fazlı sigorta (linye) kullanacağım. Atölye sigortası ise (3 fazlı olan) atölyenin dağıtım panosuna giden hatta bağlı. Yani bu sigorta atölyedeki dağıtım panosunu besliyor. Atölyedeki panomuzun ayrı bir koruma sistemi var. Ben elektrik atölyesinin tesisatını komple yeniledim. Sigortalarını kaçak akım rölelerini vs hepsini atölyenin panosuna ayrıca ekledim. Bu şema sadece okulun sayaç panosu. Monofaze olan sigortalar sembolik olarak çizildi. Yani daha fazla sigorta eklenecek her bir priz ve aydınlatma linyesi için. Kolon sigortaları (3x63A C tipi), Atölye sigortası (3x40A C tipi), Tek fazlı olan sigortalar ise prizler için (B32), Aydınlatma için (B20). Kaçak akım rölesi ise (4X63A, 300mA)
 
Son düzenleme:
Korumalı atölye panonuzun bağlantı şeklini gönderebilir misiniz hocam?
 
Tek fazlı sigorta lara C32 bağlamışsınız kablonuzun kesiti kaç mm?Lamba devresine de B20 bu sigorta değerleri normal den yüksek! Prizler için C16 lambalar için en yüksek B10 kullanmanız gereklidir
 