Görüş istiyorum: Örnek bir elektrik panosu bağlantı şeması

Birde siz komple mi tesisatı yeniliyorsunuz yoksa sadece pano değişikliği mi hocam? Ben orada atölyeninki hariç 6 sigorta görüyorum. Aydınlatma ve prizler ayrı değil mi? Bilgisayar üzerinde eğitim için özel bir sınıf yok mu? (Tamamı bilgisayar olan derslik)


Hocam bu çizdiğim şemada tek fazlı olan sigortalar sembolik olarak çizilmiştir. Yani ortalama 10-15 arası tek fazlı sigorta (linye) kullanacağım. Atölye sigortası ise (3 fazlı olan) atölyenin dağıtım panosuna giden hatta bağlı. Yani bu sigorta atölyedeki dağıtım panosunu besliyor. Atölyedeki panomuzun ayrı bir koruma sistemi var. Ben elektrik atölyesinin tesisatını komple yeniledim. Sigortalarını kaçak akım rölelerini vs hepsini atölyenin panosuna ayrıca ekledim. Bu şema sadece okulun sayaç panosu. Monofaze olan sigortalar sembolik olarak çizildi. Yani daha fazla sigorta eklenecek her bir priz ve aydınlatma linyesi için. Kolon sigortaları (3x63A C tipi), Atölye sigortası (3x40A C tipi), Tek fazlı olan sigortalar ise prizler için (B32), Aydınlatma için (B20). Kaçak akım rölesi ise (4X63A, 300mA)
 
Son düzenleme:
Hocam bu çizdiğim şemada tek fazlı olan sigortalar sembolik olarak çizilmiştir. Yani ortalama 10-15 arası tek fazlı sigorta (linye) kullanacağım. Atölye sigortası ise (3 fazlı olan) atölyenin dağıtım panosuna giden hatta bağlı. Yani bu sigorta atölyedeki dağıtım panosunu besliyor. Atölyedeki panomuzun ayrı bir koruma sistemi var. Ben elektrik atölyesinin tesisatını komple yeniledim. Sigortalarını kaçak akım rölelerini vs hepsini atölyenin panosuna ayrıca ekledim. Bu şema sadece okulun sayaç panosu. Monofaze olan sigortalar sembolik olarak çizildi. Yani daha fazla sigorta eklenecek her bir priz ve aydınlatma linyesi için. Kolon sigortaları (3x63A C tipi), Atölye sigortası (3x40A C tipi), Tek fazlı olan sigortalar ise prizler için (B32), Aydınlatma için (B20). Kaçak akım rölesi ise (4X63A, 300mA)
Korumalı atölye panonuzun bağlantı şeklini gönderebilir misiniz hocam?
 
Tek fazlı sigorta lara C32 bağlamışsınız kablonuzun kesiti kaç mm?Lamba devresine de B20 bu sigorta değerleri normal den yüksek! Prizler için C16 lambalar için en yüksek B10 kullanmanız gereklidir
 

Forum istatistikleri

Konular
130,136
Mesajlar
933,463
Kullanıcılar
453,213
Son üye
byCyrus

Yeni konular

Geri
Üst