Arkadaşlar gövdedeki kaçak nasıl ölçülür mesela ölçü yapacağımızda probların birin temas ettirebileceğimiz nötr kablosu yakında yok nereye temas ettirsek olur acaba birde bu gövdedeki kaçağın elektrik çarpılmaları dışında acaba sisteme bir zararı varmıdır.Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
örneğin bu bir elektrik motoru ise u-x v-y w-z uçları sargı kontrolu yapılır ayrıca her sargı ucundan gövdeye kaçak kontrolu yapılır.elektrikli cihazlardada fişin ucundan gövdeye ölçü aletiyle kaçak kontrolu yapılır.fişin faz nötr uçları ayrı ayrı gövdeye değdirilir alette her hangi bir sapma varsa kaçak var demektir.slm
 
örneğin bu bir elektrik motoru ise u-x v-y w-z uçları sargı kontrolu yapılır ayrıca her sargı ucundan gövdeye kaçak kontrolu yapılır.elektrikli cihazlardada fişin ucundan gövdeye ölçü aletiyle kaçak kontrolu yapılır.fişin faz nötr uçları ayrı ayrı gövdeye değdirilir alette her hangi bir sapma varsa kaçak var demektir.slm

ölçme işleminin nasıl yapıldığını daha açarak anlatabilirmisiniz.Teşekkürler
 
Ölçü aletiyle yapılan izolasyon testleri her zaman doğru sonuç vermeyebiliyor ; bunu çok gördük . Sağlıklı ölçüm izolasyon megeriyle motorun U ucu ile gövde ; V ucu ile gövde ; W ucu ile gövde değerlerini ölçmektir. X Y Z uçları zaten bu girişlerin çıkışlarıdır ; ayrıca ölçmeye gerek yoktur ; ama ölçüm sırasında klemens tablosundaki köprüler alınmalıdır doğru sonuç için.
 
Elektrikte kaçak,iletkenlerin izolesinin herhangibir nedenle bozulmasından dolayı iletkenin gövdeye direkt temas etmesidir.İzolasyon düşüklüğü ise izolenin çatlaması,ezilmesi,nem rutubet nedeniyle oluşur.Kaçak en basit seri lambayla ve ölçü aletiyle görülebilir.İzolasyon testi için Meger aleti kullanılır.Meger 3000 V. kadar düşük akımlı bir gerilim üretebilir.İzolasyon kusuru varsa gövdeye gerilim atlamaları olur.Atlama anında okunan değer izolasyonun gerilim değerini verir.Buna göre düşük veya yüksek izolsayon görülür.Kolay gelsin.
 