Güç Hesabı Karmaşası.

otisabi

Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
119
Puanları
1
merhaba,
üç fazın herbirinden kol kol beslenen aydınlatmalarımız var. yani r fazında bir grup, t fazında bir grup s fazında bir grup şeklinde. armatürler civa buharlı ve cosF'leri 0,6
kol akımları 69,2, 89, 130 amper olarak ölçülüyor.
her faz için çekilen güç:
P1=220*69,2*0,6=9,1 KW ; P2=220*89*0,6=11,7 KW; P3=220*130*0,6=17,1 KW
yani toplam güç = 37,9 Kw yapıyor olmalı.

ancak bu üç fazın bağlı olduğu saate göre 5,3 saatte 86,04 kwh enerji çekilmiş, yani güç 16,2 kw.

akım trafosu oranını kontrol ettim, sorun yok. sayaç bağlantısında da..

yine de bu fark nereden kaynaklı bulamadım. sayacın okuduğu aktif-reaktif tüketimlerden güç çarpanı hesabı yaparsam cosF'yi 0,29 buluyorum. Bu çarpana göre en üstteki teorik hesap 18,2 Kw çıkıyor ki pratikte çekilen güce (16,2kw) yakın bir değer, makul görünüyor.

ancak ne oluyor da yüklerin üzerinde cosF 0,6 yazarken gerçek cos F 0,29 larda gezebiliyor?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Armatürler bu 5.3 saatlik çalışma süresince tamamı devamlı yandı mı yoksa bazıları belli aralıklarla sönüp yandı mı acaba????
Ayrıca okuduğunuz 0.6 cosf değeri sadece balastın güç katsayısı olabilir mi acaba?????
 
evet sürekli yandı. zaten farklı sürelerle birden çok deneme yaptım, hepsinde de sonuçlar yakın çıktı. 0,6 balastın üzerinden okunan değer, tüm armatürü kapsar gibi düşünmüştüm. öyle değil mi yoksa?
 
S1=UxI1 S2=UxI2 S3=UxI3
S1=220x69,2 S2=220x89 S3=220x130
S1=15224VA S2=19580VA S3=28600VA

S=S1+S2+S3
S=15224+19580+28600
S=63404VA

Cosfi=P/S
Sayaç verisinden aktif güç P=16233,96 watt
cosfi=16233,96/63404
cosfi=0,256 çıkar hesap sonucumuz. Faz gerilimleri değişken olduğundan (biz 220V kabul ettik) sistem cosfi 0,26-0,29 arası görünüyor. Yani sayaç endekslerinden yaptığınız hesap doğru. Siz balast cosfi değerini sistem cosfi değeri olarak kabul etmişsiniz hatanız budur.
 
bu arada armatürlerin üzerindeki watt cinsinden güçleri topladığımda sonuç 37,4 kw çıkıyor.
özellikle Va mi watt mı diye kontrol etti ancak watt yazıyor. dolayısı ile cosF den bağımsız olarak 37,4 Kw lık bir aktif harcamam olması gerekmez mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,696
Mesajlar
929,060
Kullanıcılar
452,400
Son üye
hubbig

Yeni konular

Geri
Üst