merhaba,
üç fazın herbirinden kol kol beslenen aydınlatmalarımız var. yani r fazında bir grup, t fazında bir grup s fazında bir grup şeklinde. armatürler civa buharlı ve cosF'leri 0,6
kol akımları 69,2, 89, 130 amper olarak ölçülüyor.
her faz için çekilen güç:
P1=220*69,2*0,6=9,1 KW ; P2=220*89*0,6=11,7 KW; P3=220*130*0,6=17,1 KW
yani toplam güç = 37,9 Kw yapıyor olmalı.
ancak bu üç fazın bağlı olduğu saate göre 5,3 saatte 86,04 kwh enerji çekilmiş, yani güç 16,2 kw.
akım trafosu oranını kontrol ettim, sorun yok. sayaç bağlantısında da..
yine de bu fark nereden kaynaklı bulamadım. sayacın okuduğu aktif-reaktif tüketimlerden güç çarpanı hesabı yaparsam cosF'yi 0,29 buluyorum. Bu çarpana göre en üstteki teorik hesap 18,2 Kw çıkıyor ki pratikte çekilen güce (16,2kw) yakın bir değer, makul görünüyor.
ancak ne oluyor da yüklerin üzerinde cosF 0,6 yazarken gerçek cos F 0,29 larda gezebiliyor?
üç fazın herbirinden kol kol beslenen aydınlatmalarımız var. yani r fazında bir grup, t fazında bir grup s fazında bir grup şeklinde. armatürler civa buharlı ve cosF'leri 0,6
kol akımları 69,2, 89, 130 amper olarak ölçülüyor.
her faz için çekilen güç:
P1=220*69,2*0,6=9,1 KW ; P2=220*89*0,6=11,7 KW; P3=220*130*0,6=17,1 KW
yani toplam güç = 37,9 Kw yapıyor olmalı.
ancak bu üç fazın bağlı olduğu saate göre 5,3 saatte 86,04 kwh enerji çekilmiş, yani güç 16,2 kw.
akım trafosu oranını kontrol ettim, sorun yok. sayaç bağlantısında da..
yine de bu fark nereden kaynaklı bulamadım. sayacın okuduğu aktif-reaktif tüketimlerden güç çarpanı hesabı yaparsam cosF'yi 0,29 buluyorum. Bu çarpana göre en üstteki teorik hesap 18,2 Kw çıkıyor ki pratikte çekilen güce (16,2kw) yakın bir değer, makul görünüyor.
ancak ne oluyor da yüklerin üzerinde cosF 0,6 yazarken gerçek cos F 0,29 larda gezebiliyor?