Güç Kontrağında Köprü

Katılım
4 Ara 2011
Mesajlar
114
Puanları
1
Konum
Amasya
Merhaba herkese umarım konuyu doğru yere açmışımdır ;

WhatsApp Image 2021-01-22 at 16.38.09 (1).jpeg
Soldaki resimde gördüğümüz güç kontakları birbirlerine köprülenmiştir. Bunu aşağıdaki proje şemasında da görebilirsin.Kontaktörlerin çıkışlarından movimot olanlar sürücüye, 51q4;6-51q4;4-51q4;2 ise direk motora gidiyor. Acaba bu devrede neden 2 tane güç kontağı köprülenmiştir?







WhatsApp Image 2021-01-22 at 16.38.09.jpeg






WhatsApp Image 2021-01-22 at 16.56.30.jpeg
Ayrıca yandaki motor korumaya benzeyen elemanın sembolü farklı olduğu için nasıl bir eleman olduğunu anlayamadım. Acaba farklı bir motor koruma mıdır? Ek olarak neden giren fazlarda 2. faz tekrar köprü yapılmış
 
1.Resim için: projenin devamına bakmak gerekir. Özellikle kumanda kısmına. Projede güvenlik röleleri varsa ve SIL 2 Pl d gibi güvenlik konseptini istiyorsa bu uygulama yapılabilir.
2.resim için: mono faze sistemlerde motor koruma kullanılacaksa motor korumanın termik özelliğinin düzgün çalışması için fazın 2.kutupdan geçirilmesi gerekir. Uygulama doğrudur.
 
Bana göre, projede, iki kontaktör seri baglanmış, devamı sayfada nereye beslediğine bakmak gerek ama, bir emnıyet ytdbiri olabilir, birinin kontagı yapşırsa, diğer, kessin gibi. Ayrıca ark olayı varsa, azaltmak gibide olabililir. >Diğer sayfayıda koymanızda fayda var. Benimki varsayım..
İkinci resimde, 440 wat gücünde, fiş prizle baglı, keçe ısıtma devresi var. Ama kontaktörler nereyi besliyor, 5104. ..sayfada gösterilmiş. 16 mm. kablo az değil. 25, 30 kw. bir güç olmalı..
 
Bana göre, projede, iki kontaktör seri baglanmış, devamı sayfada nereye beslediğine bakmak gerek ama, bir emnıyet ytdbiri olabilir, birinin kontagı yapşırsa, diğer, kessin gibi. Ayrıca ark olayı varsa, azaltmak gibide olabililir. >Diğer sayfayıda koymanızda fayda var. Benimki varsayım..
İkinci resimde, 440 wat gücünde, fiş prizle baglı, keçe ısıtma devresi var. Ama kontaktörler nereyi besliyor, 5104. ..sayfada gösterilmiş. 16 mm. kablo az değil. 25, 30 kw. bir güç olmalı..
Cevabınız yeterince açıklayıcı oldu çok teşekkür ederim.
1.Resim için: projenin devamına bakmak gerekir. Özellikle kumanda kısmına. Projede güvenlik röleleri varsa ve SIL 2 Pl d gibi güvenlik konseptini istiyorsa bu uygulama yapılabilir.
2.resim için: mono faze sistemlerde motor koruma kullanılacaksa motor korumanın termik özelliğinin düzgün çalışması için fazın 2.kutupdan geçirilmesi gerekir. Uygulama doğrudur.
Projesinin geri kalanını inceledim ve 1-2 arkadaşa daha sorarak gerekli bilgiyi aldım sizin verdiğiniz bilgiler ışığında. Yardımınız için teşekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,692
Kullanıcılar
452,685
Son üye
rahmandogan

Yeni konular

Geri
Üst