Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar ben van dayım burda yeni bir cihazın adını duydum güç reaktörü bu cihaz yükler ne kadar dengesiz olursa olsun reaktife girmeyi engelliyormuş bu doğrumu
Bu tip sistemler tabiiki var.Herkes,kendisine göre bir isim koymuş olabilir.Sistemin,tam is-
mini verebilir iseniz,fikrimizi söyleyebiliriz.Forumumuzda,bu tip uygulamaları görebilirsiniz.
sn Vanlıceyrancı ,güç reaktörü diye tanımladığınız,endüktans bobindir.Güç katı ile devreye sürülüyor.Kapasitif yöne doğru kompanze için kullanlıyor.Kompanzasyon sisteminde bir bütün olarak tasarlandığında(kapasitör-endüktans bobin) gerçekten istenilen çözümü sunuyor.Grup arge ürünü olan smart SVC buna bir örnektir.selametle
Slm ben esem makel kohler sayacların okunus sekıllerı cezaya gırmıs gırmemıs nasıl hesaplanır bıde t t t erc krc bunlar kohler bu degerlerı alıp nasıl bır hesaplama yapacazkı cezaya gırıp gırmedıgımızı ogrenelım bıda makel sayaclardada 1.8 8.8 5.8 hesap nasıl yapılıyo cok acıl ıhtıyacım buna sımdıden tesekkurler
Şönt Reaktör: Kapasitif tüketimin fazla olduğu işletmelerde sisteme Endüktif yük basmak suretiyle Kapasitif tüketimi nötrlemiş olur.
Pazar günü sürekli kapasitif yazan bir işyerimize 2 kvar şönt reaktör, monofaze kondansatör ilavesi ve mecut röleyi 3 fazlı röle ile değiştirmek suretiyle %20-%25 'lerde seyreden reaktif ve kapasitif tüketimleri,
reaktif:%6
Kapasitif:%4 mertebesine kadar düşürdük