Arkadaşlar Selamun aleyküm Benim sizlere bir sorum var ama önce şu bildiklerimi bi açıklıyım ki kafamın karışması daha kolay giderilsin
Benim bildiğim Trafo ile dağıtım panosu arasındaki max gerilim düşümü %5
Dağıtım trafosu ile motor vs güç sistemleri arasında max gerilim düşümü %3
Dağıtım panoları ile aydınlatma ve zayıf akım tesislerinde max gerilim düşümü %1,5 olması gerektiği gibi bir bilgim var fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayım
Bir elektrik direğinin üstünde orta gerilim yani 35000 voltluk bir trafomuz var trafo ile dağıtım panomuzun arasında yaklaşık 200 metre mesafemiz var trafo ile 380V olarak düşürülen gerilim dağıtım panomuza geldiği yerden 6 adet tavuk kümesine elektrik dağıtılmakta bu kümeslerin dağıtım panosuna en az mesafesi 100 metre en fazla 200 metre civarlarında...
Fakat anlamadığım şunlar...
Şimdi sistem içindeki tüm alıcılar çalışırken trafodan dağıtım panosuna gelen kablolarda max gerilim düşümü ne olmalı
Ana Dağıtım panosu ile kümeslerin içindeki aydınlatma ve motor devrelerinin dağıtım panolarının arasında max gerilim düşümü ne olmalı ( aydınlatma ve motor devreleri aynı panoda olduğundan gerilim düşümünde ayrım yapmak doğrumu yapılsada nasıl bir hesap yapmamız lazım )
Kümeslerin giriş kapılarında olan bir panomuz var ve birde en son kısmında fanların olduğu yerde bir de fanların kontrollerini sağladığımız panolar var fan motorları 0,75 Hp ve 4 ile 6 adet arasında değişiyor en son uç noktamız bu fanların kontrollerinin yapıldığı panolar ve bunlardaki max gerilim düşümünü hesaplamak için bu uç noktaya gelene kadar olan bütün panoları ardışıl olarak nasıl hesaplamamız lazım ? Ve buralardaki max gerilim düşümleri ne olmalı