Güç Trafo Yağ Seviyeyle İlgili

Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
s.a güç trafolarında yağ rezerve tankı ve kademe tankı ayrımı.bide seperatör diye bişey var bu her iki tankı ayıran bir malzememi.bişey da rezerve tankında her iki tarafında yağ seviyesi var biri kademenin diğeri genleşme tankınınmı?+20 falan yazıyor bunlarında tam olarak anlaa-mı yani 20 üzernde olursa veya altında olursa nolur.bu yağ seviye swileri hakkında bilg,is olan varsa şamandıralımı nasıl bişey mesala.saygılar....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafoda, genleşme tankı, trafonun üzerindekı yatık silinidir şeklındekı yag deposudur. Kademe tankı, yük altında kademe değiştrime sisteminin kontaklarının içinde bulundugu bölümüdür.Şamandra, buholz sistemidir. Elektrık makınaları derslerı, vs. de ararasanız teferruat bulursunuz.
 
sn.zeybek teşkkürler kademenin yağ tankı ayrımı.seperatör diye bişey var sanırım bu ne işi görüyo hatta anonsiytörde bot delik falan yazıyo
 
güç trafolarındaki genleşme deposu yani silindir şeklindeki kısım kendi içinde bir sac vasıtasıyla bölünmüştür. burda trafonun kendi yağı için ve kademe şalteri yağı için iki ayrı bölüm vardır. fakat kademe şalteri için ayrılan yer daha azdır. mesela 5 te bir gibi bir şey. trafo için ayrılan kısımda yağın genleşip büzüşürken ortamdan hava alması ve vermesi esnasında yağın hava ile irtibatını kesen bir seperatör vardır. bu seperatöre balon, membran, hatta şamyel gibi isimlerde takabiliyorlar saha da komik ama hatırlatmakta fayda var yanlış anlamaya mahal vermemek için. + 20 yazan kısım şu ki, 20 derece sıcaklıkta yani yağ 20 derece iken seviye 20 nin üstünde olması istenir.
 
dediğim sanırım sadece best trafolarda bulunuyo yanılıyomuyum
 
Best e özgü bir şey değil bu başka trafolarda da olur
 
merhaba evet20 yazan kısım trafonun 20derecedeki yağ seviyesini gösterir. iki tarafta bulunması kademenin yük altında değiştirilebileceğini gösteriyor ama seperatör ilk duyuyorum. tam olrak neresinde hangi boru üzerinde eger yağ rezerve tankının üzerindrn gelen boruya takılı ise bu hava almasını sağlayan hava emiş borusudur ve alt kısmında nem önleyici slika jel bulnmaktadır
 
Yok o sanırım genleşme tankı içinde emir bey söylemiş zaten
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,032
Kullanıcılar
452,391
Son üye
girisimci25

Yeni konular

Geri
Üst