182 kVA lık hesap doğru ama tesise koyacağınız trafo 200 kVA dan ufak olursa yakın zamanlarda tesiste yapacağın en ufak ilaveler dahi trafonun aşırı ısınmasına sebep olur. Gerçi trafo (çekilen yükten fazla) büyüdükçe kayıplar ufakta olsa artar, ama bir tolerans koymak gerekir.
eş zamanlılık durumuna dikkat edilmeli burada. Bizim yaptığımız işlerde talep faktörünü elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre aldığımızda korkunç bir yük artışı oluyor. Talep faktörünü o yüzden mantıklı alın. Yoksa gereksiz büyüklükte trafo ve jeneratör maliyeti çıkabilir . . .
200 kva lık trafo özel üretim olur çünkü üreticiler 160 kva veya 250 kva lık trafo üretirler. ama ilerde güç artırımı durumu varsa 400 kva bile alabilirsin. trafolarınızı ne kadar az yüklerseniz o kadar uzun ömürlü olur