güce göre trafo seçimi nasıl yapılır?

karadag

Üye
Katılım
12 Eki 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
146kw lık tesis için kaç kv luk trafo kullanılır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
P=SxCosFi (CosFi: Tesisin Güç Faktörü'dür)

0,8 kabul edersek.

P=SX0.8
S=146X10/8
S=182,5 KVA Trafo Gücü yapar.
 
182 kVA lık hesap doğru ama tesise koyacağınız trafo 200 kVA dan ufak olursa yakın zamanlarda tesiste yapacağın en ufak ilaveler dahi trafonun aşırı ısınmasına sebep olur. Gerçi trafo (çekilen yükten fazla) büyüdükçe kayıplar ufakta olsa artar, ama bir tolerans koymak gerekir.
 
eş zamanlılık durumuna dikkat edilmeli burada. Bizim yaptığımız işlerde talep faktörünü elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre aldığımızda korkunç bir yük artışı oluyor. Talep faktörünü o yüzden mantıklı alın. Yoksa gereksiz büyüklükte trafo ve jeneratör maliyeti çıkabilir . . .
 
Canım kardeşim, zaten 182,5 kVA lık trafo olmaz. Standart olarak 200 kVA olacaktır. Selamlar.
 
çok teşekkürler yardımlarınız için
 
200 kva lık trafo özel üretim olur çünkü üreticiler 160 kva veya 250 kva lık trafo üretirler. ama ilerde güç artırımı durumu varsa 400 kva bile alabilirsin. trafolarınızı ne kadar az yüklerseniz o kadar uzun ömürlü olur
 