Arkadaşlar Merhaba.7 MW'lık bir GES arazi uygulamamız var.Devreye alalı yaklaşık 3 ay oldu fakat arızalarla boğuşuyoruz.En büyük sorunumuz Şebeke gerilimi.Sormak istediğim konu şu;
Şebeke GES sahasının bulunduğu bölge için 34.5 Kv.Fakat trafo kadememi 34.5 Kv'a getirdiğimde gerilim çok yükseliyor.425-440 volt civarı gerilim oluyor öğle vaktinde.Teiaş'a sorduğumuz da gerilimlerinin normal olduğunu 34.5-35 Kv seviyesinde olduğunu söylüyor.Fakat benim hesabıma göre 36 kv dan daha yukarı bir gerilim geliyor.Bende kadememi 36 Kv kademesine aldım.7 MW GES Enh ile 3.5 km uzaktaki bir direkten gevşek bağ ile enerji alıyoruz.Yalnız bizim ENH 1/0 AWG iken gevşek bağ aldığımız direk 3 AWG Swallow.
Gerilimin Yüksek olmasına bu sebep oluyor olabilir mi ? Acaba 1/0'dan 3 AWG ye düştüğü için gerilim yön değiştirip geri geliyor olabilir mi ?
Şebeke GES sahasının bulunduğu bölge için 34.5 Kv.Fakat trafo kadememi 34.5 Kv'a getirdiğimde gerilim çok yükseliyor.425-440 volt civarı gerilim oluyor öğle vaktinde.Teiaş'a sorduğumuz da gerilimlerinin normal olduğunu 34.5-35 Kv seviyesinde olduğunu söylüyor.Fakat benim hesabıma göre 36 kv dan daha yukarı bir gerilim geliyor.Bende kadememi 36 Kv kademesine aldım.7 MW GES Enh ile 3.5 km uzaktaki bir direkten gevşek bağ ile enerji alıyoruz.Yalnız bizim ENH 1/0 AWG iken gevşek bağ aldığımız direk 3 AWG Swallow.